* 微机消谐的消谐原理  
 
  apple  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1002&page=1
发贴心情  微机消谐的消谐原理

微机消谐装置大多采用80C196单片机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行循环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(可控硅)处于阻断状态,对系统无任何影响。当PT开口三角电压大于30V时,说明系统出现故障。装置开始对开口三角电压进行数据采集。通过数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,对数据进行分析、计算,判断出当前的故障状态。如果出现某种频率的铁磁谐振(一般在17Hz--150Hz之间),CPU立即启动消谐电路(使可控硅导通),让铁磁谐振在强大的阻尼下迅速消失。铁磁谐振消除后,CPU作相应纪录、存储,并自动报警、显示有关谐振信息(包括发生时间、频率、幅值等)如果是过电压或单相接地,CPU做出诊断后,装置分别给出显示和报警,并自动纪录、存储有关故障信息。最后,CPU返回初始状态,并继续检测开口三角电压。


自八十年代该产品问世以来,经历了多次的改进和完善,目前已基本可以满足现场需求。



----------------------------------------------
2005-6-27 11:50:05感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1002&page=1 
  pdm  
  
 
发贴心情  

微机消谐器最大的两个缺点就是:

1、如果遇到不是因为PT谐振而(例如母线断线,变压器和系统电容谐振)使开口三角电压升高,这时候很容易误判PT铁磁,可控硅导通后谐振无法消除,如果不能及时退出消谐电路,有可能造成PT烧毁

2、系统单相接地消可能出现高压涌流,这时候往往容易爆PT熔丝,二次消谐器无法抑制该涌流。


----------------------------------------------
2005-6-29 10:22:21 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
顶。个人以为抑制谐振还是应从一次入手。
----------------------------------------------
2005-6-29 11:16:48 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

可控硅多功能消谐装置具有不错的消谐效果。但其最大的缺点是不能限制PT一次涌流,容易造成PT高压侧熔断器经常熔断。如能在系统的中性点上接入消弧线圈破坏它的谐振条件,再串联一个阻尼电阻来降低谐振过电压的幅值,其效果要比电压互感器的低压侧(开口三角形)加装可控硅多功能消谐装置、消谐电阻和消谐灯泡等好得多。另外,如在PT一次侧的中性点与地之间串接L型消谐器。能有效抑制PT的一次涌流,消除各种谐波的谐振现象。南京创迪电气有限公司生产的LXQⅡ型、LXQ(D)Ⅱ型消谐电阻器对防止铁磁谐振过电压有不错的抑制效果,能有效保护PT以及PT一次侧的高压熔丝。


----------------------------------------------
2005-7-12 20:25:19 
  MYSSXG  
  
 
发贴心情  

在PT中性点串一只额定电压为线电压的单相PT效果也十分不错,我单位使用此法已经有3年的成功经验,基本上杜绝了PT爆熔断器和谐振!


----------------------------------------------
2005-7-15 7:24:34 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
在三相电压互感器一次侧中性点串接单相电压互感器,其抑制铁磁谐振过电压的效果的确不错。但是有的PT小车体积较小,放置四个PT比较困难。而南京创迪电气有限公司生产的LXQ(D)Ⅱ消谐电阻器,其高度为170mm,LXQ(D)Ⅱ型消谐电阻器的高度仅为98mm。非常适合安装在体积较小的PT小车内。
----------------------------------------------
2005-7-15 19:58:01 
  movenight  
  
 
发贴心情  

谢谢wbc166和斑竹的美言。

其实消谐措施很多,性价比及效果必须综合讨论。

MYSSXG说的是4PT接法,这种方法确实可以抑制谐振和爆熔丝现象。不知道老兄是不是河南的?那好多都是这样接法的。其有以下几个问题。希望能和你探讨一下。

1、谐振其实是一种LC振荡。中性点加PT其实还是可以简化成LC回路,并没有改变振荡的性质,其作用主要来自谐振点的偏移,而理论上还是存在谐振的可能。事实上据我公司销售人员在河南市场的反馈,已经遇到4pT发生谐振。而中性点串消谐器其实是利用阻尼来消耗能量,从根本上破坏了LC的模式。

2、4PT接法二次接比较烦琐。对技术人员要求比较高。有的地方技术力量不强,二次很容易接错的。4PT的系统由于零序感抗的影响,对测量有可能造成误差。我公司开发电容电流测试仪(从PT开口三角注入信号测量系统电容电流)时发现.4PT中误差明显偏大。


----------------------------------------------
2005-7-15 22:14:18 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
在PT一次侧的中性点与地之间串接L型消谐器,此消谐方法不消耗PT二次侧继保绕组的能量,因此,PT二次侧开口三角形绕组的输出功率可大大下降,随之PT的成本也降低。这也是采用南京创迪电气有限公司生产的LXQⅡ型、LXQ(D)Ⅱ型消谐电阻器的又一大优点。
----------------------------------------------
2005-7-16 17:24:46 
  movenight  
  
 
发贴心情  

老兄是上海佳特的吧。谢谢美言。不过也不用说太多。因为各个方法各有好处,也就各有缺点。

电子消谐器最大的好处是可以记录和打印。并可以扩展远传功能。一次消谐器是无法达到的。


----------------------------------------------
2005-7-16 20:02:22 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

我们这里还有一种削弧方式,即发生弧光接地时,利用开关将接地相人为金属接地。这样通过开关将弧光短接,达到削弧的目的。


谐振一般都是伴随弧光接地产生的。金属性接地并不产生谐振,在小接地系统这只是一种稳态的接地故障,健全相电压升高1。732倍。而谐振时电压将高达3倍以上。


[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-7-19 10:08:04编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-7-19 9:45:04 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
中性点不接地系统中发生金属永久性单相接地或非金属性短路接地时,施加在非接地两相PT的一次侧绕组电压由相电压升高到线电压或接近与线电压,PT的励磁电流也成倍增长。如此时系统中的接地故障突然消失,非接地相在故障期间已充的电荷只能通过PT的一次侧绕组经其自身的接地点流入大地。在这一瞬间电压突变过程中,非接地两相PT的励磁电流就突然增大,进入铁磁饱和状态,构成串联谐振回路。当铁磁谐振过电压的电压值达到线电压的1.5倍以上时,PT一次侧绕组励磁电流将急剧增大,就会造成PT被烧毁,熔断器熔断。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-7-25 19:26:32编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-7-20 19:38:26 
南京创迪电气有限责任公司