* PT的变比怎么计算  
 
  笑晓  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1009&page=1
发贴心情  PT的变比怎么计算

请问高手各种PT的变比怎么计算,如开口三角为何二次侧是100/3,或者还有是根号3之类,具体与其接线组别有什么关系。谢谢了


----------------------------------------------
2005-6-27 23:00:41感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1009&page=1 
  redwater  
  
 
发贴心情  

首先要确定我们通常所说的电压是指线电压,即10.5kV是指线电压是10.5kV,400V是指线电压是400V(相电压就是400V/√3=220V)。

再来看我们所取用的二次电压,一般是相电压57.7V,线电压100V,但作为开口三角电压,由于正常运行时电压应为0,而发生故障时,往往最大表现出一个相电压的大小,即如果开口三角的PT组和星形PT同变比的话就是57.7V,而一般零序电压在量值上往往较小,在保护中也没必要让两组PT变比相同,因此往往是开口三角的这组PT扩大了√3倍。

PT是将母线三相电压分别传变到二次侧,因此每组PT实际应该是三个两线圈的相PT共六组线圈构成的。

假如有一条13.8kV的母线,引出二次线电压为100V,零序电压57.7V,则它的PT应该是13.8k/√3//100/√3//100√3。不过我曾见过一条6.3kV的母线,引出二次线电压为100V,零序电压100V,则它的PT应该是6.3k/√3//100/√3//100,不过实际我看到的是6k/3//100/3//100/√3


----------------------------------------------
2005-6-27 23:49:07 
  twl2008  
  
 
发贴心情  

增长知识


----------------------------------------------
2005-6-29 6:50:45 
  pdm  
  
 
发贴心情  


----------------------------------------------
2005-6-29 10:22:52 
  phuiy  
  
 
发贴心情  
看看基础方面的书吧,说得很清楚的
----------------------------------------------
2006-2-24 18:08:56 
南京创迪电气有限责任公司