首先要确定我们通常所说的电压是指线电压,即10.5kV是指线电压是10.5kV,400V是指线电压是400V(相电压就是400V/√3=220V)。 再来看我们所取用的二次电压,一般是相电压57.7V,线电压100V,但作为开口三角电压,由于正常运行时电压应为0,而发生故障时,往往最大表现出一个相电压的大小,即如果开口三角的PT组和星形PT同变比的话就是57.7V,而一般零序电压在量值上往往较小,在保护中也没必要让两组PT变比相同,因此往往是开口三角的这组PT扩大了√3倍。 PT是将母线三相电压分别传变到二次侧,因此每组PT实际应该是三个两线圈的相PT共六组线圈构成的。 假如有一条13.8kV的母线,引出二次线电压为100V,零序电压57.7V,则它的PT应该是13.8k/√3//100/√3//100√3。不过我曾见过一条6.3kV的母线,引出二次线电压为100V,零序电压100V,则它的PT应该是6.3k/√3//100/√3//100,不过实际我看到的是6k/3//100/3//100/√3 ----------------------------------------------
|