* 请各位仁兄帮忙分析  
 
  twl2008  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1010&page=1
发贴心情  请各位仁兄帮忙分析
我市35KV变电站最近经常烧毁35KV B相PT,更换后不久就又烧毁,请各位仁兄帮忙分析其原因??
----------------------------------------------
2005-6-29 6:37:21感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1010&page=1 
  pdm  
  
 
发贴心情  

单相PT烧毁很可能是因为发生谐振。可以考虑购买创迪电气的PT消谐器。

多相PT烧毁首先检查开口三角有没有短接。


----------------------------------------------
2005-6-29 9:57:53 
  redwater  
  
 
发贴心情  

我曾见过某电厂的6.3kVPT由于开口三角电压引出端N、L互换,相当于开口三角出口短接(PT柜内有N端接地,引出后N端接地),使零序电压直接加在PT二次引出回路上,造成整个PT二次引出回路(柜内接地点和柜外端子接地点之间的PT引线)烧毁,但是PT经高试检验没有损坏。

不知道有谁确实见过开口三角短接而引起PT 烧毁的。直接短接是先烧引线还是先烧线圈?


----------------------------------------------
2005-6-29 11:41:11 
  twl2008  
  
 
发贴心情  

我们的PT现在星接后中性点经消谐器接地的。


----------------------------------------------
2005-6-29 19:41:34 
  movenight  
  
 
发贴心情  

谢谢大家的支持,楼上的用的是我们家的消谐器吗?不是的话是哪家的啊?如果有兴趣可以访问我们消谐器网站指导一下。http://www.lxq.com.cn


----------------------------------------------
2005-6-30 18:59:32 
南京创迪电气有限责任公司