请各位仁兄帮忙分析我市35KV变电站最近经常烧毁35KV B相PT,更换后不久就又烧毁,请各位仁兄帮忙分析其原因??----------------------------------------------
单相PT烧毁很可能是因为发生谐振。可以考虑购买创迪电气的PT消谐器。多相PT烧毁首先检查开口三角有没有短接。----------------------------------------------
单相PT烧毁很可能是因为发生谐振。可以考虑购买创迪电气的PT消谐器。
多相PT烧毁首先检查开口三角有没有短接。
我曾见过某电厂的6.3kVPT由于开口三角电压引出端N、L互换,相当于开口三角出口短接(PT柜内有N端接地,引出后N端接地),使零序电压直接加在PT二次引出回路上,造成整个PT二次引出回路(柜内接地点和柜外端子接地点之间的PT引线)烧毁,但是PT经高试检验没有损坏。不知道有谁确实见过开口三角短接而引起PT 烧毁的。直接短接是先烧引线还是先烧线圈?----------------------------------------------
我曾见过某电厂的6.3kVPT由于开口三角电压引出端N、L互换,相当于开口三角出口短接(PT柜内有N端接地,引出后N端接地),使零序电压直接加在PT二次引出回路上,造成整个PT二次引出回路(柜内接地点和柜外端子接地点之间的PT引线)烧毁,但是PT经高试检验没有损坏。
不知道有谁确实见过开口三角短接而引起PT 烧毁的。直接短接是先烧引线还是先烧线圈?
我们的PT现在星接后中性点经消谐器接地的。----------------------------------------------
我们的PT现在星接后中性点经消谐器接地的。
谢谢大家的支持,楼上的用的是我们家的消谐器吗?不是的话是哪家的啊?如果有兴趣可以访问我们消谐器网站指导一下。http://www.lxq.com.cn----------------------------------------------
谢谢大家的支持,楼上的用的是我们家的消谐器吗?不是的话是哪家的啊?如果有兴趣可以访问我们消谐器网站指导一下。http://www.lxq.com.cn