* 『求助』请教开关的辅助触点常烧毁的原因  
 
  why1979  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1014&page=1
发贴心情  『求助』请教开关的辅助触点常烧毁的原因

请问斑竹:


我厂0.4KV电源开关的辅助触点常在分、合闸时被通过的直流电流烧毁,请问有什么办法能解决吗?


[align=right][color=#000066][此贴子已经被movenight于2005-7-6 11:17:34编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-7-1 22:35:01感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1014&page=1 
  redwater  
  
 
发贴心情  
接点上并电容吧
----------------------------------------------
2005-7-1 23:10:47 
  why1979  
  
 
发贴心情  
请问电容的容量如何选择?并电阻行吗?
----------------------------------------------
2005-7-1 23:23:51 
  redwater  
  
 
发贴心情  
电容是隔直通交的,容量我也不清楚怎么选
----------------------------------------------
2005-7-1 23:38:01 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
如果有备用的接点多并几个。
----------------------------------------------
2005-7-3 10:25:31 
  MYSSXG  
  
 
发贴心情  
直流断弧比较困难,如果有备用的接点应多串几个。
----------------------------------------------
2005-7-8 9:24:18 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
MYSSXG所说得方法最佳,接点串联要优于接点并联,电弧容易熄灭。
----------------------------------------------
2005-7-9 15:54:51 
  cchj  
  
 
发贴心情  

如果没有空接点可用呢?

我想起以前工作中的一个实际解决案例,一个由电容串连二极管,二极管上并连一只电阻组成的小电路(注意,必须由电容一端连接接点的直流正极处,二极管负电极连接负载方向,即直流负极方向,哎,画图不方便!),把它们并在接点上,可以消除电弧,同时又不至于象直接并电容那样引起接点闭合时的问题,也减轻了负载的延时(造成一点延时是它的缺点)。

原理是,接点闭合时,电容两端充电为等电位(220V直流),接点断开时,利用电容两端电压不能突变的原理,使得接点上的其压降就是二极管正向压降,只有0。3--0。7V左右,不会产生火花或电弧的。


----------------------------------------------
2005-10-10 0:40:30 
  风来云开  
  
 
发贴心情  
串联好象不太对头。接点的闭合很难同时进行,多少有个先后顺序,这和只接一个接点没什么两样啊。
----------------------------------------------
2005-10-14 23:25:02 
  wangtaibin  
  
 
发贴心情  

你在辅助触点并500uf的瓷介电容也可以的


我用过 效果还可以


----------------------------------------------