* 请教:同杆架设的两回线路线路参数的角度为什么会差很多?  
 
  soshy  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1018&page=1
发贴心情  请教:同杆架设的两回线路线路参数的角度为什么会差很多?

请教:同杆架设的两回线路线路参数的角度为什么会差很多?






前几天,测试两回同杆架设的线路线路参数,同是架空线,线路规格:LGJX-240 长度一样长。其中乙回线路有阻波器,耦合电容器,也有TYD,甲回却都没有。我们用SM501线路参数测试仪,结果却是令我们很惊讶,甲回参数:电压97.23V,电流42.32A,正序Ø=76.02°零序Ø=71.53° 乙回:电压72.36V,电流42.12A,正序Ø=76.59°零序Ø=75.53°,请问,为什么电压有差别,角度也有区别呢?


以前也测过有阻波器,TYD的,两回同杆架设的纯架空线路,也没有现在这种情况呀!


请问各位高手,为什么呢?谢谢!!


----------------------------------------------
笑白菜
2005-7-2 21:10:41感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1018&page=1 
  zuo  
  
 
发贴心情  
请问 SM501线路参数测试仪是哪里产的?好用不?接线简单吗?数据可靠吗?
----------------------------------------------
2005-7-10 9:57:30 
  soshy  
  
 
发贴心情  
SM501是河北保定金迪的,挺好用的,但是要带个三相调压器和隔离变及380的电源。数据是绝对的没问题。10分钟可以结束任务的。
----------------------------------------------
笑白菜
2005-8-8 22:16:31 
  塞上独行客  
  
 
发贴心情  
你做试验的时候是否将乙线的阻波期等设备甩掉?在做其中I回线路零序参数时,另一回是否至少有一端开路?
----------------------------------------------
2005-12-28 18:29:50 
南京创迪电气有限责任公司