10KVPT如何进行感应耐压呢?10KVPT如何进行感应耐压呢? 10KVPT如何进行3倍频感应耐压呢?从二次侧加还是从一次侧加压呢?如果从一次侧加压,那二次侧怎么处理呢?如果从二次加压,一次侧要不要进行高压监视呢? 请哪位高手帮帮忙,谢谢了。---------------------------------------------- 笑白菜
10KVPT如何进行感应耐压呢?
10KVPT如何进行3倍频感应耐压呢?从二次侧加还是从一次侧加压呢?如果从一次侧加压,那二次侧怎么处理呢?如果从二次加压,一次侧要不要进行高压监视呢?
请哪位高手帮帮忙,谢谢了。
感应耐压试验,在二次绕组施加一足够的励磁电压,三倍频或五倍频的试验电压,使一次绕组感应出规定的试验电压值;或者应将规定的试验电压值直接加到一次绕组进行励磁。无论是从一次侧或二次侧加励磁电压,都应在一次侧测量其试验电压值。对使用单位来说采用二次侧加励磁电压较为方便。 ----------------------------------------------
感应耐压试验,在二次绕组施加一足够的励磁电压,三倍频或五倍频的试验电压,使一次绕组感应出规定的试验电压值;或者应将规定的试验电压值直接加到一次绕组进行励磁。
无论是从一次侧或二次侧加励磁电压,都应在一次侧测量其试验电压值。
对使用单位来说采用二次侧加励磁电压较为方便。
这里的励磁电压指什么?如何产生?----------------------------------------------
感应耐压分工频感应耐压和倍频感应耐压,无论是哪种,都是在二次绕组施加试验电压,在一次侧感应出额定电压值。----------------------------------------------
在二次侧施加倍频电压(谐振变压器获得)----------------------------------------------
1.无论做什么耐压试验,肯定是高压测量 2.电压互感器的感应耐压施加150Hz的励磁电压,从哪施加都可以(只要电源容量足够大)。 3.二次开路(从一次施加电压) 4.电源通过150Hz电源发生器获得。----------------------------------------------
1.无论做什么耐压试验,肯定是高压测量
2.电压互感器的感应耐压施加150Hz的励磁电压,从哪施加都可以(只要电源容量足够大)。
3.二次开路(从一次施加电压)
4.电源通过150Hz电源发生器获得。