* 求助:当10KV发生单相接地时,不平衡电压保护的电容器动作吗  
 
  yong224566  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1026&page=1
发贴心情  求助:当10KV发生单相接地时,不平衡电压保护的电容器动作吗

----------------------------------------------
2005-7-5 21:15:27感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1026&page=1 
  zhuang  
  
 
发贴心情  
no
----------------------------------------------
2005-7-6 16:32:36 
  ckh110  
  
 
发贴心情  

动作于保护跳闸


----------------------------------------------
2005-7-7 13:32:33 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

要看电容器PT具体接线。正确接线情况下不会动。


----------------------------------------------
2005-7-15 16:06:12 
  电力太空  
  
 
发贴心情  
零序过压要动作于跳闸
----------------------------------------------
2005-7-24 19:35:00 
  schuman  
  
 
发贴心情  

电容器组的PT通常是专用的,不作为系统绝缘监视用的,因此PT中性点一般不接地。在系统发生单相接地的情况下,二次开口并无100V左右的电压输出,因此零序电压不会动作。


----------------------------------------------
2005-8-24 16:48:38 
  pxl1975  
  
 
发贴心情  
支持6楼的,
----------------------------------------------
2005-9-7 21:25:14 