『求助』启动失灵保护和允许邻线加速11段是什么意思?请教以下大家!!!!!!!!!! 有谁知道启动失灵保护和允许邻线加速11段是什么意思??? 这两种再什么情况下投?????什么情况下退?????? 投退对设备有什么影响?????? 我们这的启动失灵保护连片是退出的,允许邻线加速11段连片是投入的 大家来讨论讨论呀 [align=right][color=#000066][此贴子已经被doctor于2005-7-11 16:36:10编辑过][/color][/align] ----------------------------------------------
有谁知道启动失灵保护和允许邻线加速11段是什么意思???
这两种再什么情况下投?????什么情况下退??????
投退对设备有什么影响??????
我们这的启动失灵保护连片是退出的,允许邻线加速11段连片是投入的
大家来讨论讨论呀
允许邻线加速11段的连片是投入状态,保护装置为微机线路PSL-621C保护,我看了一下接线,它是接到CPU1的,而CPU1插件是实现三段式相间及接地距离保护功能的,且具有三相一次自动重合闸功能的. 可是允许邻线加速11段的连片是投入状态,那接到端子箱上之后就没有线引出去了呀,为什么没有线引出去了连片还是在投入状态????????????? ----------------------------------------------
允许邻线加速11段的连片是投入状态,保护装置为微机线路PSL-621C保护,我看了一下接线,它是接到CPU1的,而CPU1插件是实现三段式相间及接地距离保护功能的,且具有三相一次自动重合闸功能的.
可是允许邻线加速11段的连片是投入状态,那接到端子箱上之后就没有线引出去了呀,为什么没有线引出去了连片还是在投入状态?????????????
楼主是搞运行的吧.看一下说明书关于双回线相继速动的原理吧.如果是单回线,投这个压板就没有意义了.至于启动失灵保护压板,如果该站没有该段母线的失灵保护装置,或该失灵装置没有投入运行,就不用投启动失灵保护压板了.----------------------------------------------
楼主是搞运行的吧.
看一下说明书关于双回线相继速动的原理吧.如果是单回线,投这个压板就没有意义了.
至于启动失灵保护压板,如果该站没有该段母线的失灵保护装置,或该失灵装置没有投入运行,就不用投启动失灵保护压板了.
顶一下3楼的,PSL621C是南自厂的110 kV线路保护,110 kV线路保护一般不配失灵,估计你那也没失灵,所以失灵压板是退出的。----------------------------------------------
谢谢还有谁来补充补充呀----------------------------------------------
谢谢
还有谁来补充补充呀