* 『求助』启动失灵保护和允许邻线加速11段是什么意思?  
 
  97723  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1039&page=1
发贴心情  『求助』启动失灵保护和允许邻线加速11段是什么意思?
请教以下大家!!!!!!!!!!

有谁知道启动失灵保护和允许邻线加速11段是什么意思???


这两种再什么情况下投?????什么情况下退??????


投退对设备有什么影响??????


我们这的启动失灵保护连片是退出的,允许邻线加速11段连片是投入的


大家来讨论讨论呀


[align=right][color=#000066][此贴子已经被doctor于2005-7-11 16:36:10编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-7-9 20:31:06感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1039&page=1 
  97723  
  
 
发贴心情  

允许邻线加速11段的连片是投入状态,保护装置为微机线路PSL-621C保护,我看了一下接线,它是接到CPU1的,而CPU1插件是实现三段式相间及接地距离保护功能的,且具有三相一次自动重合闸功能的.

可是允许邻线加速11段的连片是投入状态,那接到端子箱上之后就没有线引出去了呀,为什么没有线引出去了连片还是在投入状态?????????????


----------------------------------------------
2005-7-9 20:46:42 
  QQW  
  
 
发贴心情  

楼主是搞运行的吧.

看一下说明书关于双回线相继速动的原理吧.如果是单回线,投这个压板就没有意义了.

至于启动失灵保护压板,如果该站没有该段母线的失灵保护装置,或该失灵装置没有投入运行,就不用投启动失灵保护压板了.


----------------------------------------------
2005-7-10 20:25:11 
  圣战联盟  
  
 
发贴心情  
顶一下3楼的,PSL621C是南自厂的110 kV线路保护,110 kV线路保护一般不配失灵,估计你那也没失灵,所以失灵压板是退出的。
----------------------------------------------
2005-7-12 20:08:25 
  97723  
  
 
发贴心情  

谢谢

还有谁来补充补充呀


----------------------------------------------
2005-7-13 0:46:15 
南京创迪电气有限责任公司