* 测相位的方法和道理??  
 
  亨利  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1079&page=1
发贴心情  测相位的方法和道理??
虚心请教:测相位是用那些方法?道理?
----------------------------------------------
2005-7-14 16:09:39感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1079&page=1 
  小黄人  
  
 
发贴心情  

呵呵~~~这个技术很吃香的~

叫做核相!我们一个变电站的一条110KV线路投运前~

请外包单位有资质的人员核相你猜多少WRMB啊~~~

我真想也去做这个~哪怕做一条线路就查不多够花N年了~


----------------------------------------------
2005-7-14 17:51:08 
  huhuaipu  
  
 
发贴心情  
http://sti.hust.edu.cn/chengguo/dpszxwcly_mxj.htm
----------------------------------------------
2005-7-16 20:09:50 
  movenight  
  
 
发贴心情  
楼上的,网页是低频数字式相位测量仪,我打开时duba报警说有危险代码。楼上的人品我知道,一定没恶意。只是提醒一下大家,大家自己衡量后打开。
----------------------------------------------
2005-7-16 20:12:50 
  huhuaipu  
  
 
发贴心情  
我也是的!打开了好久才打开界面,可能我没有装DUBA之类的杀毒软件。不过里面有说到相位测量的一些原理!
----------------------------------------------
2005-7-17 12:41:49 
  redwater  
  
 
发贴心情  

核个相多少WRMB啊?我也很想知道。

不就是电流电压相位极性的判断吗?现在很多都可以通过保护装置本身来判定啊。

测相位应该是测得某个交流量,并把这个交流量放到某个特定的时间轴上,从而确定这个交流量的相位。单独的一个交流量相位没太大意义,因为它的时间轴可以任意选取。也就是A=aSIN(ωt+φ1)也可以表示成A=aSIN(ωt+φ2)。如果把同一系统的两个或三个甚至更多交流量放到一起,就相互关联了,只要确定其中一个,其它的就确定下来了;或者通过不同系统的多个交流量之间的相位关系,也可能得出一些我们所想知道的结论。

比如一个新的电厂投运前,可以通过核相确认差动保护各侧CT的相序以及极性接法是否满足保护要求等等,也可以确认关口电度表的电压电流的极性接法是否正确(反了就亏大了,呵呵);还有可以确认电网系统和电厂系统的电压相序是否一致。


----------------------------------------------
2005-7-17 13:17:26 
  亨利  
  
 
发贴心情  谢谢大家的帮助
xiexie dajia
----------------------------------------------
2005-7-18 14:41:48 
南京创迪电气有限责任公司