求助!线路接地故障引起终端站变压器另压保护误动的问题
我单位最近发生几次因110KV线路接地造成变压器另序过电压保护动作的事故.所跳闸的变压器为负荷变压器,中性点不接地.第一次为110KV线路C相接地故障,电源侧开关保护另序II段0.5S动作,但负荷侧变压器另序过压保护0.3S动作跳开110KV侧主开关.第二次为110KV线路A相接地故障,电源源侧开关保护动作重合成功,但A相线路出现断线,在电源侧线路不接地,所以保护未重合复掉,变压器侧A相线路接地.然后变压器另序过压保护动作掉闸.几次事故后,我们进行了分析但得不出另压保护动作的原因.先把我们的分析说一下,清大家帮忙分析一下是否正确,
第一次故障情况下,假设C相完全接地的情况下,负荷侧110KV母线C相电压为0,其它两相电压正常,因110KV系统为接地系统,PT开口三角电压应为UA+UB=100V,定值为150V,不应该动作啊.
第二次情况按理说,PT开口电压也应该是100V,因为是微机保护,在取回的录波图上看,断相的A相电压方向与其他两相合成的电压为一个方向,大小为约100V,不知这个电压怎么回事呀,而当时变压器跳开后,变电站人员汇报:AB\AC相电压为7万伏左右,BC相电压为11万,这么分析的话A相电压应该为0啊
请大家帮忙详细给分析说明, ----------------------------------------------
|