* 关于高频保护高频电缆两端接地的问题  
 
  楚江秋  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1106&page=1
发贴心情  关于高频保护高频电缆两端接地的问题

高频电缆两端屏蔽接地的反措规定,要用100平方的铜导线和高频电缆平行走在电缆沟,这个铜导线是否要在开关场和控制室都接地?我们这边收发信机频繁启动,是否因为一点接地的原因造成的干扰电平。


----------------------------------------------
2005-7-20 23:21:33感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1106&page=1 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
应该两端接地。或者说应该两端都与高频电缆的屏蔽线连接。
----------------------------------------------
2005-7-21 6:30:39 
  redwater  
  
 
发贴心情  

而且开关站接地的点应与一次接地点分开(有一定距离)。


----------------------------------------------
2005-7-21 7:41:42 
  redwater  
  
 
发贴心情  
都是接到地网,一次接地和保护接地最终是连到一起的,但高频电缆屏蔽接地点要和结合滤波器的接地点拉开一段距离。
----------------------------------------------
2005-7-21 18:08:28 
  风来云开  
  
 
发贴心情  
为什么要拉开距离呢?我发现我们厂的屏蔽电缆的一端就是从结合滤波器的接地点接的。
----------------------------------------------
2005-7-21 23:06:30 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
为什么要专用接地铜排,大家想过没有?
----------------------------------------------
2005-7-23 9:46:47 
  redwater  
  
 
发贴心情  

雷击时,在结合滤波器一次接地点上可能产生高电压,只要拉开一点距离就可以减少这一电位偏移的影响.

雷击时的过压和电流有很大的高频成份,如果没有专用接地铜排或铜缆,将会窜入高频收发讯机。


----------------------------------------------
2005-7-23 10:37:53 
  zzhw  
  
 
发贴心情  

在229KV及以上开关场的主电缆沟中的两边最上层支架各放一要100m2铜排。两铜排每间隔40-50米相连接。在引入控制楼电缆竖井处两铜排相连,用一根引入电缆层置于电缆支架上并沿保护屏下绕一周。在电缆层选一处将此铜排可靠接地。各保护屏的接地小铜排的接地线接于其上。在开关场一侧,由该铜导线焊接不小于50mm2的铜导线,分别延伸至保护用结合滤波器的高频电缆引出端口,距结合滤波器3-5米处与地网连通。


[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-7-24 17:25:23编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-7-24 17:24:05 
  omicon  
  
 
发贴心情  
频繁启动可能是因为你的灵敏起信电平整定太低,容易受各种干扰影响。还有就是可能阻波器是宽频的。
----------------------------------------------
2005-9-11 22:46:38 
  qw701212  
  
 
发贴心情  

我认为这根铜导线不必两端接地,只要在控制室与地网接地就行了。因为这根导线主要作用是减少由于高频电缆屏蔽层两端电位不致而造成的干扰,不必两端接地。频繁启动应该与接地无太大关系,可能是阻波器等设备的问题。


----------------------------------------------
2005-9-12 16:58:21 
南京创迪电气有限责任公司