母差保护BP-2A上有QB1压变电压切换装置,正常情况双母运行在双投位置,在什么情况下需要切到ⅠPT停ⅡPT投位置?如果Ⅰ母检修是否需要切换?如果单独停Ⅰ母PT母联开关合上是否需要切换?
请高手解答一下!
----------------------------------------------
2005-7-21 11:29:47感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1110&page=1 
  redwater  
  
 
发贴心情  

我想应该是1、I母检修,2、I母带有出线,I母PT要退出,且母联置非自动,当然没出线的话就不如I母检修了。3、I母PT已退出,I母仍在运行,有线路倒排操作。举例来说就是当正常运行时I母PT回路异常,则母联置非自动,退出I母PT回路,将线路倒到II母,再停I母。

I母检修正常我觉得应该不用切换,具体最好看看厂家图纸,是不是深圳南瑞的?

第三个问我没看明白。


----------------------------------------------
2005-7-21 12:28:12 
  楚江秋  
  
 
发贴心情  
在Ⅰ母检修情况下需要切到ⅠPT停ⅡPT投位置,如果单独停Ⅰ母PT母联开关合上不需要切换。原因是母差保护闭锁电压分别取自Ⅰ、ⅡPT电压小母线,当Ⅰ母检修时ⅠPT停,I段电压小母线失电从而导致装置中“I母电压”继电器动作,其常开接点使闭锁继电器(BSJ)动作,BSJ常开接点母差出口回路中闭合,此时电压闭锁失去作用。单独停Ⅰ母PT母联开关合上时Ⅰ、ⅡPT电压小母线联络,小母线不失电所以不需要切换。我的分析对吗?

----------------------------------------------
2005-7-21 14:47:49 
  redwater  
  
 
发贴心情  

我觉得保护应该能通过母联开关及母线上各闸刀的位置来判断母线的运行方式的,如果母联开关拉开,母差应该进行小差判别,而如果此时I母检修的话,我想相应的开关也早该跳开了,母差有没有低压闭锁有什么关系,如果有某开关没跳开的话应该不算检修吧?

单停I母PT而合母联开关时,是把双母当单母运行,此时母联开关如果经保护跳开,会导致II母失压,所以我想此时应该母联开关置非自动(不能通过保护自动跳闸),此时母差应由大差判别是否动作,而且一旦大差动作,就是母线上开关全跳了。如果此时母联开关不置非自动,I母故障时母联先跳,然后小差不经电压闭锁直跳I母所有开关,而II母故障时母联先跳,然后小差经电压闭锁判II是否动作。两种做法各有各的风险。

你所说的电压小母线是怎么回事?一次的?

如果有BP-2A的资料,最好发一下。


----------------------------------------------
2005-7-21 18:36:11 
  liuxunch  
  
 
发贴心情  

同意四楼意见,当一段母线PT检修时,母联投入,应该是单母运行方式,不判哪段母线故障,大差动作开关权跳

你说的电压小母线问题,我认为,如果两段母线投入,只检修一组PT,在退需检修的PT之前,肯定投入电压并列,所以电压闭所开放应该达不到条件


----------------------------------------------
2005-7-23 21:53:45 
  北风  
  
 
发贴心情  

母差保护BP-2A上有QB1压变电压切换装置,正常情况双母运行在双投位置。对于QB1,建议用户不要切换。因为在母联断开(如母联开关偷跳)的情况下,使用QB1进行电压切换不利保护的电压闭锁判别。
如果Ⅰ母检修,建议使用站内的电压切换装置切换。


以上是我咨询了南瑞公司技术人员后他们给我的答复!


----------------------------------------------
2006-2-12 15:48:54 
  inkwell  
  
 
发贴心情  
厂家的解释很正确!!站内PT并列装置应该先发生作用。
----------------------------------------------