我觉得保护应该能通过母联开关及母线上各闸刀的位置来判断母线的运行方式的,如果母联开关拉开,母差应该进行小差判别,而如果此时I母检修的话,我想相应的开关也早该跳开了,母差有没有低压闭锁有什么关系,如果有某开关没跳开的话应该不算检修吧? 单停I母PT而合母联开关时,是把双母当单母运行,此时母联开关如果经保护跳开,会导致II母失压,所以我想此时应该母联开关置非自动(不能通过保护自动跳闸),此时母差应由大差判别是否动作,而且一旦大差动作,就是母线上开关全跳了。如果此时母联开关不置非自动,I母故障时母联先跳,然后小差不经电压闭锁直跳I母所有开关,而II母故障时母联先跳,然后小差经电压闭锁判II是否动作。两种做法各有各的风险。 你所说的电压小母线是怎么回事?一次的? 如果有BP-2A的资料,最好发一下。 ----------------------------------------------
|