* 『求助』变电站两台站用变是否要自动切换装置和回路  
 
  xiaoyan  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=1116&page=1
发贴心情  『求助』变电站两台站用变是否要自动切换装置和回路


《供电企业安全性评价》(国家电网公司2003年颁布执行)

2.1.4.1规定如下:

枢纽变电站(所);容量在60MVA及以上的变电站(所),

装有水冷或强油风冷变压器的变电站(所);以及装有调相机的

变电站(所)是否设置2台站(所)用变压器,且能自动切换

(含备自投);并定期进行切换试验


----------------------------------------------
2005-7-22 8:07:04感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=1116&page=1 
  xiaoyan  
  
 
发贴心情  
DL/T 5155-2002220kV-500kV变电所所用电设计技术规程》
明确如下:
4.1.1 220KV变电所宜从主变压器低压侧分别引接两台容量
相同,可互为备用,分列运行的所用工作变压器。每台工作变
压器按全所计算负荷选择。只有一台主变压器时,其中一台所
用变压器宜从所外电源引接。
4.2.2 所用电母线采用按工作变压器划分的单母线。相邻
段工作母线间可配置分段或联络断路器,但宜同时供电分列运
行。两段工作母线间不宜装设自动投入装置。

----------------------------------------------
2005-7-22 8:22:16 
  xiaoyan  
  
 
发贴心情  
以上有两个不同的规程不同的规定。弄得我也不知道需不需要加装自动切换装置,我领导要求我下礼拜二搞个专题。我的意见是不装。我急呀,除了以上规程规定外,我想不出更有说服力的理由。能否从实际运行中和二次回路方面找更有(不装自动切换装置)说服力的理由?拜托各位大哥大姐了!!!谢谢。
----------------------------------------------
2005-7-22 8:29:21 
  hustmany  
  
 
发贴心情  

我觉得这个好像要根据电站实际情况来看,如果站用变无法同步装了用处也不大。

我这边的一个220kV站每次切换站用变都要停掉开始用的那个站用变的负荷才能合上另外一个站用变的开关


----------------------------------------------
大家好,我有很多需要向各位学习的地方!希望能不断进步
2005-7-22 18:40:51 
南京创迪电气有限责任公司