请教诸位大哥我有一个问题想请教大家。知道的麻烦告诉我谢谢!! 我们10kV的PT柜,将所有电源断开,但是端子上还有20多伏电压(交流)。请问谁见过这种情况??麻烦告知 我的邮箱:DUANYONGAN2008@163.COM 029-84204969(段永安)----------------------------------------------
我是学物理电子学的,对高压电器不了解,你说的是不是电容感应的电压啊?----------------------------------------------
应该不是?因为整个系统没有电容器。只是高压经过,二次线就有感应电压。----------------------------------------------
可是存在分布电容啊,可以根据实际情况估算一下分布电容大小,看看感应电压是不是和测得值差不多----------------------------------------------
分布电容,悬浮电位,放一下电就行了!----------------------------------------------
人家用的是交流电呢?!我想高压电器外壳都应该接地吧 ----------------------------------------------
PT作为电感元件本身是储能元件,将其各侧电源断开后,PT本身仍是一个电源。 另外,如接地网接地电阻过大也有可能从其他带电设备接地部分感应过来交流电。 ----------------------------------------------
很可能是电容放电! 我有一次在做220KV开关的分、合闸试验时在端子箱接线也被电了下,不过后来一查是里面某些还存在供电,跟上述情况不同! ----------------------------------------------
是二次端子上吗----------------------------------------------
10kv侧挂上地线了吗 ----------------------------------------------
7楼的讲的有道理,但是还有一点没有考虑到,即10KV出线多为电缆,它在停运时残余电荷一下放不完,有可能出现楼主说的情况。按5楼的方法去做,应该可行。----------------------------------------------