我有一个问题想请教大家。知道的麻烦告诉我谢谢!!
我们10kV的PT柜,将所有电源断开,但是端子上还有20多伏电压(交流)。请问谁见过这种情况??麻烦告知
我的邮箱:DUANYONGAN2008@163.COM
029-84204969(段永安)
----------------------------------------------
2005-1-14 16:24:13感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=113&page=1 
  virlue  
  
 
发贴心情  
我是学物理电子学的,对高压电器不了解,你说的是不是电容感应的电压啊?
----------------------------------------------
2005-1-14 16:24:57 
  dya2008  
  
 
发贴心情  
应该不是?因为整个系统没有电容器。只是高压经过,二次线就有感应电压。
----------------------------------------------
2005-1-14 16:25:23 
  virlue  
  
 
发贴心情  
可是存在分布电容啊,可以根据实际情况估算一下分布电容大小,看看感应电压是不是和测得值差不多
----------------------------------------------
2005-1-14 16:25:57 
  UPS  
  
 
发贴心情  
分布电容,悬浮电位,放一下电就行了!
----------------------------------------------
2005-1-14 16:26:29 
  virlue  
  
 
发贴心情  
人家用的是交流电呢?!我想高压电器外壳都应该接地吧
----------------------------------------------
2005-1-14 16:27:05 
  100lj  
  
 
发贴心情  
PT作为电感元件本身是储能元件,将其各侧电源断开后,PT本身仍是一个电源。
另外,如接地网接地电阻过大也有可能从其他带电设备接地部分感应过来交流电。
----------------------------------------------
2005-1-14 16:27:42 
  huhuaipu  
  
 
发贴心情  
很可能是电容放电!
我有一次在做220KV开关的分、合闸试验时在端子箱接线也被电了下,不过后来一查是里面某些还存在供电,跟上述情况不同!
----------------------------------------------
2005-1-14 16:28:15 
  王利君  
  
 
发贴心情  
是二次端子上吗
----------------------------------------------
2005-1-14 16:28:56 
  王利君  
  
 
发贴心情  
10kv侧挂上地线了吗
----------------------------------------------
2005-1-14 16:29:13 
  lhzhong  
  
 
发贴心情  
7楼的讲的有道理,但是还有一点没有考虑到,即10KV出线多为电缆,它在停运时残余电荷一下放不完,有可能出现楼主说的情况。按5楼的方法去做,应该可行。
----------------------------------------------