* CVT在线监测的问题?  
 
  dengamin  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1145&page=1
发贴心情  CVT在线监测的问题?

现在流行的CVT的在线监测,是不是只监测C1(主电容)的介损和泄漏电流


----------------------------------------------
新新人类
2005-7-25 16:39:42感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1145&page=1 
  雨随风  
  
 
发贴心情  
你对CVT在线监测了解多少啊?可以告诉我吗?大概的。
----------------------------------------------
2005-7-28 12:33:53 
  cccsss  
  
 
发贴心情  
CVT的在线监测由于有电磁单元的影响,不能准确测出主电容的介损和电容量。只能测得参考电流,如果只在C2末端测量主电容的电流,则反映出来的介损数值大约为17%!如果把电磁PT的接地线电流同时引入测量,则介损数值大约是4%-7%,而实际的介损数值都是在0.1%左右。而且电容量的误差也较大。因此对CVT的在线监测不能追求准确度,应该以初始为参考,进行比较判断,达到在线监督的目的。
----------------------------------------------
2006-12-18 0:19:23 