[求助]新人报到,一个关于10kV柜的问题现在有一个50000kVA的主变,10kV进线柜选用真空开关,除了VD4M-12/4000的型号外,还有什么型号?选用3150A的怎么样?---------------------------------------------- 110kV LGJ-240线路500公里
也可采用Siemems的3AH3116-7的真空断路器,可选用额定电流为3150A,但其温升要能通过1.1倍额定电流即3150×1.1=3465A要留有余量。----------------------------------------------
非常感谢---------------------------------------------- 110kV LGJ-240线路500公里
非常感谢
额定电流是一个问题,另外动稳定和热稳定以及分断容量应该同时考虑!----------------------------------------------
额定电流是一个问题,另外动稳定和热稳定以及分断容量应该同时考虑!