* [求助]新人报到,一个关于10kV柜的问题  
 
  蛋挞王子  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1172&page=1
发贴心情  [求助]新人报到,一个关于10kV柜的问题
现在有一个50000kVA的主变,10kV进线柜选用真空开关,除了VD4M-12/4000的型号外,还有什么型号?选用3150A的怎么样?
----------------------------------------------
110kV LGJ-240线路500公里
2005-7-27 16:56:48感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1172&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
也可采用Siemems的3AH3116-7的真空断路器,可选用额定电流为3150A,但其温升要能通过1.1倍额定电流即3150×1.1=3465A要留有余量。
----------------------------------------------
2005-7-27 20:45:06 
  蛋挞王子  
  
 
发贴心情  

非常感谢


----------------------------------------------
110kV LGJ-240线路500公里
2005-8-3 15:36:57 
  RyuKen  
  
 
发贴心情  

额定电流是一个问题,另外动稳定和热稳定以及分断容量应该同时考虑!


----------------------------------------------
2005-8-4 14:25:19 
南京创迪电气有限责任公司