我处在试送10kV出线时,由于线路故障未消除,在合闸的时候造成主变低压侧跳闸,经查看录波图,10kV出线保护动作,开关未动,是此次越级跳闸的原因。


经过对断路器进行传动试验、操作机构检查以及二次回路均未发现问题。另:操作机构为弹簧机构


请各位大侠帮忙


[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-7-28 11:57:43编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-7-28 11:55:30感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1179&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

1. 断路器在工作位置时能否分闸, 且由机保出口来控制。
2. 全面检查断路器的机械特性,特别要注意其动作灵敏度。


----------------------------------------------
2005-7-30 18:52:31 
  jmn110  
  
 
发贴心情  

1、在工作位置时能够分闸;

2、在进行传动试验时,该断路器动作可靠;


----------------------------------------------
2005-7-31 0:15:02 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
分闸机构的动作灵敏度试了没有,即65%的额定电压能否可靠动作。
----------------------------------------------
2005-8-2 20:47:19 
  xiaoyan  
  
 
发贴心情  
保护厂家?保护型号?
----------------------------------------------
2005-8-3 10:28:18 
  RyuKen  
  
 
发贴心情  
查查当班的电工是否说谎
----------------------------------------------
2005-8-3 13:26:49 
  jmn110  
  
 
发贴心情  

1、分闸机构灵敏度未做,因为厂方技术人员认为无问题;

2、使用的是电磁型继电器(许继)

3、值班电工未说谎。


----------------------------------------------
2005-8-3 16:18:57 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
分闸机构灵敏度必须做,断路器静态能动,动态不一定能动。动态时要考虑电动力对机构的影响,分闸速度也要测量一下,是否在技术参数范围内,断路器的短路开断电流为多少?
----------------------------------------------
2005-8-3 19:53:51 
  jmn110  
  
 
发贴心情  

额定:31.5kA

实际为400多。

谢谢赐教!


----------------------------------------------
2005-8-4 12:23:41 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

如断路器的短路开断电流要比系统的实际短路电流大许多话,只要检查一下机构的动作灵敏即可。


----------------------------------------------
2005-8-7 17:15:26 
  jmn110  
  
 
发贴心情  
非常感谢!
----------------------------------------------