  long+  
  
 
发贴心情  

DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程


中华人民共和国电力行业标准




电力设备预防性试验规程



DL/T 596-1996



1996-09-25发布 1997-01-01实施




中华人民共和国电力工业部 发布




前 言



预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。


本标准从1997年1月1日起实施。


本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电力设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本规程为准。


本标准的附录附录B是标准的附录。


本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。


本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。


本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。


本标准主要起草人:王乃庆、王熴明、冯复生、凌 愍、陈 英、曹荣江、白健、樊 力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。



目 次



前言


1 范围


2 引用标准


3 定义、符号


4 总则


5 旋转电机


6 电力变压器及电抗器


7 互感器


8 开关设备


9 套管


10 支柱绝缘子和悬垂绝缘子


11 电力电缆线路


12 电容器


13 绝缘油和六氟化硫气体


14 避雷器


15 母线


16 二次回路


17 1kV及以下的配电装置和电力布线


18 1kV及以上的架空电力线路


19 接地装置


20 电除尘器


附录A (标准的附录)同步发电机和调相机定子绕组


的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗


附录B (标准的附录)绝缘子的交流耐压试验


电压标准


附录C (提示的附录)污秽等级与对应附盐密


度值 附录D (提示的附录)橡塑电缆内衬层和外护套


破坏进水的确定方法


附录E (提示的附录)橡塑电缆附件中金属层的


接地方法


附录F (提示的附录)避雷器的电导电流值和


工频放电电压值


附录G (提示的附录)参考资料


----------------------------------------------
2006-10-29 8:54:19 
  long+  
  
 
发贴心情  

中华人民共和国电力行业标准


DL/T 596-1996


电 力 设 备 预 防 性



试 验 规 程



1 范围


本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。


本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。


本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。


从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。


2 引用标准


下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。


GB 261——83 石油产品闪点测定法


GB 264——83 石油产品酸值测定法


GB 311——83 高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术


GB/T 507——86 绝缘油介电强度测定法


GB/T 511——88 石油产品和添加剂机械杂质测定法


GB 1094.1~.5——85 电力变压器


GB 2536——90 变压器油


GB 5583——85 互感器局部放电测定


GB 5654——85 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测定


GB 6450——86 干式电力变压器


GB/T 6451——86 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)


GB 7252——87 变压器油中溶解气体分析和判断导则


GB 7328——87 变压器和电抗器的声级测定


GB 7595——87 运行中变压器油质量标准


GB/T 7598——87 运行中 变压器油、气轮机油水溶性酸测定法(比色法)


GB/T 7599——87 运行中变压器油、气轮机油酸值测定法(BTB法)


GB 7600——87 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)


GB 7601——87 运行中变压器油水分含量测定法(气象色谱法)


GB 9326.1~.5——88 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件


GB 11022——89 高压开关设备通用技术条件


GB 11023——89 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则


GB 11032——89 交流无间隙金属氧化物避雷器


GB 12022——89 工业六氟化硫


DL/T 421——91 绝缘油体积电阻率测定法


DL/T 423——91 绝缘油中含气量的测定 真空压差法


DL/T 429.9——91 电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法


DL/T 450——91 绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法)


GB/T459——92 镉镍蓄电池直流屏定货技术条件


DL/T 492——92 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则


DL/T 593——1996 高压开关设备的共用定货技术导则


SH 0040——91 超高压变压器油


SH 0351——92 断路器油


3 定义、符号


3.1 预防性试验


为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。


3.2 在线监测


在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。


3.3 带电测量


对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。


3.4 绝缘电阻


在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。


3.5 吸收比


在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。


3.6 极化指数


在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。


3.7 本规程所用的符号


Un 设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压);


Um 设备最高电压;


U0/U 电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或技术屏蔽之间的设计电压,U为导体与导体之间的设计电压);


U1Ma 避雷器支流1mA下的参考电压;


Tgδ 介质损耗因数。


4. 总则


4.1 试验结果与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。


4.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上级主管部门审查批准后执行;对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。


4.3 110kV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压实验。


50HZ交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。


非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。


充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间如无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求:


500kV >72h


220及330kV >48h


110kV及以下 >24h


4.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。


4.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压:


a.当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;


b.当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;


c.为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定起试验电压。


4.6 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电组、绝缘电阻、tgδ、泄漏电流等),应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。


进行绝缘试验时,被试品温度不应低于+5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。


4.7 在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。


4.8 如产品的国家标准或行业标准有变动,执行本规程时应作相应调整。


4.9 如经实用考核证明利用带电测量和在线监测技术能达到停电试验的效果,经批准可以不做停电试验或适当延长周期。


4.10 执行本规程时,可根据具体情况制定本地区或本单位的实施规程。


----------------------------------------------
2006-10-29 8:57:28 
  long+  
  
 
发贴心情  

14. 避雷器


14.1 阀式避雷器的试验项目、周期和要求见表39。


14.2金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求见表40。


表39 阀式避雷器的试验项目、周期和要求















































序号


项目


周期


要求


说明


1


绝缘电阻


①发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前


②线路上避雷器1~3年


③大修后


④必要时


①FZ(PBC.LD)、FCZ、和FCD型型避雷器的绝缘电阻自行规定,与前一次或同类型的测量数据进行比较,不应有显著变化


②FS型避雷器绝缘电阻应不低于2500 MΩ



①采用2500V及以上兆欧表


②FZ、FCZ和FCD型主要检查并联电阻通断和接触情况



2


电导电流及串联组合元件的非线性差值


①每年雷雨季前


②大修后


③必要时


①FZ、FCZ、FCD型避雷器的电导电流参考值见附录F或制造厂规定值,还应与历年数据进行比较,不应有显著变化


②同一相内串联组合元件的非线性因数差值,不应大于0.05;


电导电流相差值(%)不应大欲0%


③试验电压如下:




























元件额定电压


kV


3


6


10


15


20


30


试验电压U1


kV





8


10


12


试验电压U2


kV


4


6


10


16


20


24










3


工频放电电压


①1~3年


②大修后


③必要时


要 求


①FS型避雷器的工频放电电压在下列范围内:




















额定电压kV


3


6


10


放电电压kV


大修后


9~11


16~19


26~31


运行中


8~12


15~21


23~33


②FZ、FCZ和FCD型避雷器的电导电流值及FZ、FCZ型避雷器的工频放电电压参考值见附录F


带有非线性并联电阻的阀型避雷器只在解体大修后进行


4


底座绝缘电阻


①发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前


②线路上避雷器1~3年


③大修后


④必要时


自行规定


采用2500V及以上兆欧表


5


检查放电计数器的动作情况


①发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前


②线路上避雷器1~3年


③大修后


④必要时


测试3~5次,均正常动作,测试后计数器指示应调到“0”



6


检查密封情况


①大修后


②必要时


避雷器内腔抽真空至(300~400)×133Pa后,栽min内其内部气体的增加不应超过100Pa




表40 金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求















































序号


项目


周期


要求


说明


1


绝缘电阻


①发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前


②必要时


①35kV以上,不低于2500MΩ


②35kV及以下,不低于1000 MΩ


采用2500V及以上兆欧表


2


直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流


①发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前


②必要时


①不得低于GB11032规定值


②U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5%


③0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50μA


①要记录试验时的环境温度和相对湿度


②测量电流的导线应使用屏蔽线


③初始值指交接试验或投产试验时的测量值


3


运行电压下的交流泄漏电流


①新投运的110 kV及以上者投运3个月后测量1次;以后每半年1次;运行1年后,每年雷雨季节前1次


②必要时


测量运行电压下的全电流、阻性电流或功率损耗,测量值与初始值比较,有明显变化时应加强监测,当阻性电流增加1倍时,应停电检查


一记录测量时的环境温度、相对湿度和运行电压。测量宜在瓷套管表面干燥时进行。应注意相间干扰的影响


4


工频参考电流下的工频参考电压


必要时


应符合GB11032或制造厂规定


①测量环境温度20±15℃


②测量应每节单独进行,整相避雷器有一节不合格,应更换该节避雷器(或整相更换),使该相避雷器为合格



5


底座绝缘电阻


①发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前


②必要时


自行规定


采用2500V及以上兆欧表


6


检查放电计数器动作情况


①发电厂、变电所避雷器每年雷雨季前


②必要时


测试3~5次,均应正常动作,测试后计数器指示应调到“0”





14.3 GIS用金属氧化物避雷器的试验项目、周期和要求:


a 避雷器大修时,其SF6气体按表38的规定;


b 避雷器运行中的密封检查按表10的规定;


c 其它有关项目按表40中序号3、4、6规定。


----------------------------------------------
2006-10-29 8:59:30 
  long+  
  
 
发贴心情  

15. 母线


15.1 封闭母线


15.1.1封闭母线的试验项目、周期和要求见表41。


表41 封闭母线的试验项目、周期和要求























序号


项目


周期


要求


说明


1


绝缘电阻


大修时


①额定电压为15kV 及以上全连式离相封闭母线在常温下分相绝缘电阻值不小于50 MΩ


②6kV共箱粉笔母线在常温下分相绝缘电阻值不小于6 MΩ


采用2500V兆欧表


2


交流耐压试验


大修时






























额定电压kV


试验电压kV


出厂


现场


1


4.2


3.2


6


42


32


15


57


43


20


68


51


24


70


53





15.1.2各类试验项目:


大修时试验项目见表41中序号1、2。


15.2 一般母线


15.2.1一般母线的试验项目、周期和要求见表42。


表42 一般母线的试验项目、周期和要求























序号


项目


周期


要求


说明


1


绝缘电阻


①1~3年


②大修时


不应低于1 MΩ/kV



2


交流耐压试验


①1~3年


②大修时


额定电压在1kV以上时,试验电压参照表21中序号3;额定电压在1kV及以下时,试验电压参照表44中序号2




15.2.2各类试验项目:


定期试验项目见表41中序号1、2。


大修时试验项目见表41中序号1、2。


----------------------------------------------
2006-10-29 9:00:24 
  long+  
  
 
发贴心情  

16. 二次回路


16.1二次回路的试验项目、周期和要求见表43。


表43 二次回路的试验项目、周期和要求
























序号


项目


周期


要求


说明


1


绝缘电阻


①大修时


②更换二次线时


①直流小母线和控制盘的电压小母线,在开断所有其它并联支路时不应小于10 MΩ


②二次回路的每一支路和断路器、隔离开关、操作机构的电源回路不小于1 MΩ;在比较潮湿的地方,允许降到0.5 MΩ


采用500V或1000V兆欧表


2


交流耐压试验


①大修时


②更换二次线时


试验电压为1000V


①不重要回路可用2500V兆欧表试验代替


②48V及以下回路不做交流耐压试验③带有电子元件的回路,试验时应将其取出或两端短接



16.2各类试验项目:


大修时试验项目见表43中序号1、2。


----------------------------------------------
2006-10-29 9:01:05 
  long+  
  
 
发贴心情  

17. 1kv及以下的配电装置和电力布线


1kv及以下的配电装置和电力布线的试验项目、周期和要求见表44。


表44 1kv及以下的配电装置和电力布线的试验项目、周期和要求
























序号


项目


周期


要求


说明


1


绝缘电阻


设备大修时


① 配电装置每一段的绝缘电阻不应0.5 MΩ


② 电力布线绝缘电阻一般不小于0.5 MΩ


①采用1000V兆欧表


②测量电力布线的绝缘电阻时应将熔断器、用电设备、电器和仪表等断开


2


配电装置的交流耐压试验


设备大修时


试验电压为1000V


①配电装置耐压为各相对地,48V及以下的配电装置不做交流耐压试验


②可涌500V兆欧表试验代替