[求助] 距离保护阻抗角 一套保护装置中,有零序和距离保护
故障后,保护装置自动测距:实测X=0.200,R=6.570,距离(公里)=4.450 ;保护能够启动,另外零序也启动,但最后有由零序2段出口跳闸了(零序电流的值只满足了2段的值),
距离保护整定值
接地电阻 接地电抗Ⅰ段 接地电抗Ⅱ段 接地电抗Ⅲ段 相间电抗Ⅰ段 相间电抗Ⅱ
6.55 1.52 3.48 4.9 1.9 3.49
灵敏角整定了75度
问题:距离为什么出口呢?是跟阻抗角有关系吗 ----------------------------------------------
|