* [求助] 距离保护阻抗角  
 
  四无青年  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=134&page=1
发贴心情  [求助] 距离保护阻抗角
一套保护装置中,有零序和距离保护


故障后,保护装置自动测距:实测X=0.200,R=6.570,距离(公里)=4.450 ;保护能够启动,另外零序也启动,但最后有由零序2段出口跳闸了(零序电流的值只满足了2段的值),
距离保护整定值
接地电阻 接地电抗Ⅰ段 接地电抗Ⅱ段 接地电抗Ⅲ段 相间电抗Ⅰ段 相间电抗Ⅱ
6.55 1.52 3.48 4.9 1.9 3.49


灵敏角整定了75度


问题:距离为什么出口呢?是跟阻抗角有关系吗


----------------------------------------------
2005-1-14 16:41:14感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=134&page=1 
  movenight  
  
 
发贴心情  xpccs
使用的是什么样的保护装置,微机还老式的电磁
----------------------------------------------
2005-1-14 16:42:18 
  100lj  
  
 
发贴心情  
距离保护启动是因有突变量电流启动回路,但为什么零序动作了,接地距离未动,是保护有问题吗?
----------------------------------------------
2005-1-14 16:43:20 
  yanfei523  
  
 
发贴心情  
接地电阻有什么用???
----------------------------------------------
2005-1-14 16:43:48 
  lhzhong  
  
 
发贴心情  

楼主你没有讲清楚,打印报告上是否是距离和零序保护都动作了,若是,说明是接地与相间短路的复合型故障。若不是,就像你说得那样是有零序2段出口跳闸,则就是接地故障,距离保护有可能启动,但是不会出口跳闸,在接地故障消除后,会返回。


----------------------------------------------
2005-4-29 0:03:53 
  lhzhong  
  
 
发贴心情  
希望你能回帖
----------------------------------------------
2005-4-29 0:05:03 
南京创迪电气有限责任公司