电容式电流互感器的主绝缘介损逐年增大预试中110KV ------220KV电容式电流互感器一次对末屏介损最大有1.8%,规程中不能大于1%,测的末屏对二次介损1.4%,未超标,请问这种情况你们是怎样判断的.高电压介损做出的是介损随电压升高而降低的曲线,请各位同仁发表自己的看法.----------------------------------------------
首先你提供的参数太少,电容量的变化也是判断绝缘好坏的重要参数.你没有提电容量的变化,我就假定电容量没有什么变化了.高电压介损随电压升高而降低是有可能绝缘中存在的局部放电缺陷,随着试验电压的升高完全击穿并形成低阻短路,也会使介损明显下降.建议做个局放试验. ----------------------------------------------
七郎兄,你也是做高压试验的吧,我也是, http://www.bjx.com.cn/gd/dzbbs/index.asp 这个论坛也不错,欢迎你来看看,有问题时还要找你请教呀 ----------------------------------------------
山东汉子 你也来了。----------------------------------------------
主绝缘受潮的可能性较大,良好的绝缘介损随试验电压的升高,变化不大,末屏的介损合格,说明底部受潮的可能性不大。检查呼吸器密封是不是不好,导致受潮。----------------------------------------------
请问你测量时是否湿度很大呢?绝缘电阻、电容量变化如何?实在不行就加强跟踪监测或缩短试验周期。如果受潮较轻的话,我觉得局部放电也不一定超标。----------------------------------------------
请问你测量时是否湿度很大呢?绝缘电阻、电容量变化如何?实在不行就加强跟踪监测或缩短试验周期。如果受潮较轻的话,我觉得局部放电也不一定超标。
结合油务就能判断了 介质损耗没油务直观,采个油样----------------------------------------------
结合油务就能判断了
介质损耗没油务直观,采个油样
同意以上观点,做一下油化验----------------------------------------------