发贴心情  电压互感器开口三角存在3.3V的电压,属于正长误差吗?有规程规定吗?

电压互感器开口三角存在3.3V的电压,属于正长误差吗?有规程规定吗?


----------------------------------------------
2005-8-23 21:23:31感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1367&page=1 
  jmn110  
  
 
发贴心情  
我们这里的10kVPT开口处也有3--4V的电压。我认为是属于正常的,但不知道哪里有相关规定。
----------------------------------------------
2005-8-24 17:38:36 
  omicon  
  
 
发贴心情  
一般高压系统的PT似乎精度比较高,最多0.2左右的不平衡,但是35kV以下在现场看来误差比较大,2-3V应该可以接受吧。可能与材料和工艺有关系。
----------------------------------------------
2005-9-11 22:31:05 
  zhangaiwen  
  
 
发贴心情  
为什么开口有电压???开口电压就是三相电压的矢量和,当三相电压不等时,开口就电压
----------------------------------------------
2005-10-31 11:28:13 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
小接地系统因为没有中线,中性点不接地,这时负载不对称可能产生中性点位移,所以开口三角零序电压能稍微大一点吧。
----------------------------------------------
2005-11-8 13:44:11 
  doctor  
  
 
发贴心情  

开口三角反应的是中性点电压。如果三相负荷对称,PT励磁特性一致,正常情况下理论上应该是0。


不过由于三相PT励磁特性不可能完全一致。负荷也不可能完全对称。所以一般有一定的偏移。一般2-3V均正常.


可以采取的方法,更换为励磁特性较接近的PT。


另外如果PT中性点装有电阻器,例如LXQ系列消谐器,则开口电压会更明显。但一般会在5V以下。如果更高,请检查开口电压的频率。由于PT是谐波源,三次谐波为3X120=360度,从向量图上可以看出无法抵消,而是叠加。这种情况可以装南京创迪电气的消谐器附件-三次谐波限制器。


另外6KV的消谐器比10kV和35kV更容易出现开口三角电压升高的现象,是因为变比不同。6kV的变比小的原因。


我这还有些方面的资料,可以留言告诉我你的信箱,我发给你。


----------------------------------------------
2005-11-8 14:19:38 
  home  
  
 
发贴心情  
谢谢doctor,信箱zcx_01083@163.com
----------------------------------------------
2005-11-12 10:05:55 
  落地花  
  
 
发贴心情  
发给我撒 stem@163.com 谢谢!!!
----------------------------------------------
2005-11-14 10:52:23 
  gg_123  
  
 
发贴心情  

aabbb678@126.com


谢谢,我刚送的一个站开口8V,10KV开闭所,PT带一次消谐器。


----------------------------------------------
2005-11-16 18:55:07 
  doctor  
  
 
发贴心情  
资料已发,请以上三位朋友注意查收。
----------------------------------------------
2005-11-18 11:34:59 
  smhylwj  
  
 
发贴心情  
不是的吧,我认为有3-4V的电压是漏磁通产生的,其取决于设备的材料和制造工艺
----------------------------------------------
2006-3-3 21:02:00 
南京创迪电气有限责任公司