复合电压闭锁复合电压闭锁方向过流的电压为何要取自低压侧?----------------------------------------------
具体情况具体分析。要看你的方向指向哪?----------------------------------------------
具体情况具体分析。要看你的方向指向哪?
看楼主的意思应该是电源在低压侧的吧,此时如果低压侧发生接地短路故障,若电压取自高压侧,则由于变压器的阻抗非常大,所以高压侧将有可能产生较高的残压,所以有可能将过流闭锁掉,从而拒动。而电压取自低压侧时,高、低压侧短路时低压侧电压都非常低,故避免了电压取自高压侧时的情况,提高了可靠性!----------------------------------------------