* 高压开关柜是否必须按装避雷器  
 
  克难  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13842&page=1
发贴心情  高压开关柜是否必须按装避雷器
我想了解高压进户端已经装有避雷器,高压开关柜是否还要按装避雷器。
----------------------------------------------
2008-5-28 17:56:01感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13842&page=1 
  chj66126  
  
 
发贴心情  

应该根据实际情况确定吧,如果开关柜的出线侧接有变压器或者架空导线或者高压电机等电感性比较大的设备,应该安装这样可以防止在切除出线时有可能产生的过电压对开关柜绝缘的损害



以上是个人观点欢迎大家点评


----------------------------------------------
2008-6-1 14:49:32 
  wbc166  
  
 
发贴心情  
请看http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&replyid=15279&id=3479&page=5&skin=0&Star=1有详细解答
----------------------------------------------
2008-6-1 18:42:10 
  克难  
  
 
发贴心情  
谢谢各位
----------------------------------------------
2008-6-1 19:21:10 
  libinghf  
  
 
发贴心情  

中性点不接地系统电压不平衡的几种现象分析


----------------------------------------------
2008-8-1 10:40:23 
  arrowyan  
  
 
发贴心情  

应该根据实际情况确定吧,如果开关柜的出线侧接有变压器或者架空导线或者高压电机等电感性比较大的设备,应该安装这样可以防止在切除出线时有可能产生的过电压对开关柜绝缘的损害





基本同意


----------------------------------------------
2008-8-2 10:05:42 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器阿里巴巴博客南京创迪电气