PT消谐问题?采用4PT消谐,第四个PT的变比是哪种?有没有运行过的二次接线方式?----------------------------------------------
一般是用的57.7V绕组或者33V绕组。发一个图给你做参考 ----------------------------------------------
一般是用的57.7V绕组或者33V绕组。发一个图给你做参考
如果二次消谐工频启动电压较高,并动作数次无法消除谐振后停止动作。那就可以达到良好的消谐功能。 一次消谐器相对二次消谐器,除了消谐功能,还能防止高压涌流爆熔丝等情况,建议还是装上一次消谐。 ----------------------------------------------
如果二次消谐工频启动电压较高,并动作数次无法消除谐振后停止动作。那就可以达到良好的消谐功能。
一次消谐器相对二次消谐器,除了消谐功能,还能防止高压涌流爆熔丝等情况,建议还是装上一次消谐。
零序PT的变比是10/√3/0.1/√3/0.1KV还是10/√3/0.1/√3/0.1/3KV?我要购买PT. 再问一下上图的零序PT的变比是多少?如是10/√3/0.1/√3/0.1/3KV产生的零序电压是否为57.7+33.3V? [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-7-19 9:37:15编辑过][/color][/align] ----------------------------------------------
零序PT的变比是10/√3/0.1/√3/0.1KV还是10/√3/0.1/√3/0.1/3KV?我要购买PT.
再问一下上图的零序PT的变比是多少?如是10/√3/0.1/√3/0.1/3KV产生的零序电压是否为57.7+33.3V?