采用4PT消谐,第四个PT的变比是哪种?有没有运行过的二次接线方式?
----------------------------------------------
2008-7-14 12:17:01感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13894&page=1 
  movenight  
  
 
发贴心情  

一般是用的57.7V绕组或者33V绕组。发一个图给你做参考




----------------------------------------------
2008-7-15 15:22:10 
  movenight  
  
 
发贴心情  

如果二次消谐工频启动电压较高,并动作数次无法消除谐振后停止动作。那就可以达到良好的消谐功能。


一次消谐器相对二次消谐器,除了消谐功能,还能防止高压涌流爆熔丝等情况,建议还是装上一次消谐。



----------------------------------------------
2008-7-15 15:35:27 
  ZXB  
  
 
发贴心情  

零序PT的变比是10/√3/0.1/√3/0.1KV还是10/√3/0.1/√3/0.1/3KV?我要购买PT.


再问一下上图的零序PT的变比是多少?如是10/√3/0.1/√3/0.1/3KV产生的零序电压是否为57.7+33.3V?