* 一次消谐装置问题?  
 
  ZXB  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13895&page=1
发贴心情  一次消谐装置问题?
PT一次侧装有你公司的一次消谐装置?设计院要求把开口三角短接可否(二次消谐取消)?会不会烧PT?(原来设计院设计为4PT消谐,开口三角短接)
----------------------------------------------
2008-7-14 12:20:45感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13895&page=1 
  movenight  
  
 
发贴心情  
4PT加装我公司消谐器后,可以短接开口三角。不会烧PT
----------------------------------------------
2008-7-15 15:36:50 
  ZXB  
  
 
发贴心情  
不是4PT加装一次消谐.而是3PT装了你公司的消谐后开口三角能否短接?
----------------------------------------------
2008-7-19 9:46:38 
  movenight  
  
 
发贴心情  
3PT一般情况下开口三角不可以短接。有可能烧pt
----------------------------------------------
2009-3-5 16:19:08 
  arden_fish  
  
 
发贴心情  

下一个帖子,抱歉


----------------------------------------------
2009-4-28 0:17:54 
  严健  
  
 
发贴心情  
3PT短接开口,不平衡就烧呀
----------------------------------------------
2009-4-30 20:18:08 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器阿里巴巴博客南京创迪电气