一次消谐装置问题?PT一次侧装有你公司的一次消谐装置?设计院要求把开口三角短接可否(二次消谐取消)?会不会烧PT?(原来设计院设计为4PT消谐,开口三角短接)----------------------------------------------
4PT加装我公司消谐器后,可以短接开口三角。不会烧PT----------------------------------------------
不是4PT加装一次消谐.而是3PT装了你公司的消谐后开口三角能否短接?----------------------------------------------
3PT一般情况下开口三角不可以短接。有可能烧pt----------------------------------------------
下一个帖子,抱歉----------------------------------------------
下一个帖子,抱歉
3PT短接开口,不平衡就烧呀----------------------------------------------