* 开口三角电压?  
 
  ZXB  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13922&page=1
发贴心情  开口三角电压?
星形接法的PT中性点接有一次消谐当发生接地故障时开口三角能不能产生零序电压,产生的零序电压的是小于100V吗?
----------------------------------------------
2008-7-29 8:33:42感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13922&page=1 
  wbc166  
  
 
发贴心情  

1 在中性点不接地系统中,当其中一相出现金属性接地时,就会产生激磁涌流,导致PT铁芯饱和。如A相接地,则Uan的电压为零,非接地相Ubn、Ucn的电压表指示为100V线电压。PT开口三角两端出现约100V电压(正常时只有约3V),这个电压将起动绝缘检查继电器发出接地信号并报警。
2 当发生非金属性短路接地时,即高电阻、电弧、树竹等单相接地。如A相发生接地,则Uan的电压低于正常相电压,Ubn、Ucn电压则大于58V,且小于100V,PT开口三角处两端有约70V电压,达到绝缘检查继电器起动值,发出接地信号并报警。


----------------------------------------------
2008-8-2 11:07:18 
  ZXB  
  
 
发贴心情  
我是想知道有一次消谐和没有一次消谐时,当发生接地故障时是开口三角产生零序电压是否一样呢?
----------------------------------------------
2008-8-12 13:53:55 
  rayxi  
  
 
发贴心情  

是不一样的,单相接地是不会发生谐振的;如果中性点安装了一次消谐器,开口三角电压会升到接近10V;谐振时开口三角电压不会超过100V;


----------------------------------------------
2008-8-25 13:53:59 
  zhlong0511  
  
 
发贴心情  

有消谐电压当然不会高了


----------------------------------------------
2008-11-14 12:40:07 