* 6~10~ 35kV中性点不接地电网中Y0接线  
 
  rayxi  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13955&page=1
发贴心情  6~10~ 35kV中性点不接地电网中Y0接线


61035kV中性点不接地电网中Y0接线


电磁式电压互感器(简称PT)中性点用消谐电阻器及附件的作用原理



1、概述


106~35kV电网是电力系统数量最多的配电网,在城市的电网建设初期以及向农村供电的配电网,中性点大都不接地。这种中性点不接地方式的主要优点是:当电网发生单相接地故障时,故障路线可以继续运行,供电可靠性高。不像中性点直接接地或经小电阻接地系统,发生单相接地会立即断开故障线路。中性点不接地方式主要缺点是:过电压水平较高,不能及时判断故障线路等。好在这种电网电压不高,增加设备绝缘的费用占设备整体费用比重不大,故我国的绝大部分配电网都采用中性点不接地或经消弧线圈接地。因为电网中性点不接地,就没有固定中性点及三相电位,则相对地电压不稳定。请注意,这里是指三相对地电压,即相电压,不是线电压。中性点不接地电网的三相线电压仍是十分稳定,线电压是受电源电势的控制,只随负荷大小,变压器分接开关调整稍有变化。而相电压则变化很大。当一相金属性接地时,接地相电压为零,健全相电压升到原来的 倍(稳定值)。若三相对地电容不对称(如局部断线),则中性点电位会偏移。若发生谐振,则中性点电位有可能偏移出线电压三角形的外面。但是金属性单相接地时,电网是不会发生压变铁磁谐振的,因为接地相电位已经固定在地电位,健全相电压为线电压所固定,线电压是不会因谐振而改变的。故接地时,三相电压都有各自的固定值。只有当接地消失后才会激发起压变铁磁谐振,谐振会导致三相相对地的电压高低变化,频率也呈多样性。为什么这里要反复说明这种认识,因为有一些现场人员总认为电网在接地时烧毁PT是谐振原因造成的。所以要反复说明,电网接地时是不会产生谐振的(不包括断线接地),中性点不接地电网产生铁磁谐振除了PT饱和原因还有其他原因,例如:线路断线,断线相对地电容与配电变压器会产生铁磁谐振,这里我们重点介绍Y0接线PT电感引起的铁磁谐振以及PT中性点用非线性电阻LXQⅢ型消谐电阻器的消谐原理及其特点。



2、中性点不接地电网中Y0接线PT引起铁磁谐振的简单机理


通道,但三相对地的金属通道只有Y0接线PT,可见在电网的零序系统中,PT的电抗起主要作用。





----------------------------------------------