* [求助]变电站出线电缆安装屏蔽线问题  
 
  shuangwyb  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=14117&page=1
发贴心情  [求助]变电站出线电缆安装屏蔽线问题
请问变电站出线电缆安装完毕,屏蔽线是否应该穿过互感器?请具体说明穿与不穿的理由!!!谢谢各位
----------------------------------------------
2009-4-7 21:13:36感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=14117&page=1 
  严健  
  
 
发贴心情  
不应穿过零序CT,因为单相接地故障时(当然指一相对铜屏蔽或钢铠接地),ABC相会产生零序电流流过零序CT,故障点的零序电流通过铜屏蔽和钢铠汇集到接地辫流入大地,如果穿过零序CT,两个电流方向相反,相互抵消,这样就检测不到这个电流,如果电缆故障是由于外力破坏直接接地了,这个电流还是能检测到得!
----------------------------------------------
2009-4-25 18:55:31 
  arden_fish  
  
 
发贴心情  
没明白
----------------------------------------------
2009-4-28 0:16:37 
  严健  
  
 
发贴心情  

分析一下电缆故障时的电流方向的问题就应该清楚!


----------------------------------------------
2009-4-30 20:13:11 