* 新手咨询负荷开关的问题。  
 
  wyissea  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=14124&page=1
发贴心情  新手咨询负荷开关的问题。

书上介绍“由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。”请问:熔断器断开电流我能理解,但是其他两相电流由负荷开关开断我就不能理解了。请高手给我指点一下。不胜感激。


是不是通过脱口装置来实现的。拿这个脱口装置的原理又是怎么样的呢?


[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2009-4-16 17:45:05编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2009-4-16 17:04:05感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=14124&page=1 
  MOA  
  
 
发贴心情  

不知我的理解对不对哈,抛砖引玉。


照上文所述,应该是指大容量,高电压负荷开关,因为小开关不需要熔断器来协助。以10kV开关为例,当熔断器动作后,撞击器触发一接点开关,保护动作致使负荷开关开断。这里就有个保护动作时间的问题,我的理解是负荷开关的动作时间要小于另两相熔断器的动作时间,这样才能保证短路电流由开关来开断并灭弧,毕竟这是开关的主要作用,不知道我说对了没有,希望大家继续讨论。


不过上个月,我就遇到了负荷开关的动作时间大于熔断器动作时间,结果导致相间短路时,两相熔断器先动作,而开关未动作的现象,罪魁祸首是老鼠


----------------------------------------------
2009-4-18 16:00:29 
南京创迪电气有限责任公司 消谐器阿里巴巴博客南京创迪电气