发贴心情  为什么说CT二次绕组串联后,变比不变,容量增加一倍??
问题同上,并联后呢??
麻烦能解答一下,谢谢了!
----------------------------------------------
2005-1-14 16:45:50感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=142&page=1 
  zoe0315  
  
 
发贴心情  

不会哦

变比要减小2倍


----------------------------------------------
2005-2-3 16:27:03 
  gywuyan  
  
 
发贴心情  

可能是二次负载增加了吧,不是很清楚,希望有人解释一下


----------------------------------------------
2005-2-15 20:04:13 
  新粤  
  
 
发贴心情  

假如一个线圈只能走5A的电流,那么并联起来就可以走10A的电流,所以并联后容量才会增加一倍


----------------------------------------------
2005-2-16 14:18:25 
  pppeeennn  
  
 
发贴心情  

理论上是:


电流互感器二次电流,不会随所带负荷(表计或继保)而改变,只与一次侧电流有关,也就是说电流互感器二次侧相当于一个“电流源”。


两个电流值相同的“电流源”同名串联后,输出电流仍等于单个“电流源”时的值,这样,电流互感器一二次电流之比仍等于使用单个互感器时的变比,也可以说变比不变


当二次侧所带的继保或电仪表计增加时(即负荷增加),只会引起二次侧线圈输出电压上升,不会影响其输出电流(因为二次侧是个“电流源”)。当两个电流互感器线圈串联后,每个二次线圈分担的输出电压只是为二次线路负荷的一半,两个线圈一起,输出的额定电压可以达到单个额定电压的两倍,故称容量增加,即下面可以多带一些负荷,就是继保测量和电仪表计。


所以,当随着二次回路继保及测量仪表增加而需要增加CT负荷时,可以选用串联方法。


[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-2 0:09:19编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-3-1 22:01:29 
  pppeeennn  
  
 
发贴心情  

两个CT二次侧线圈同名并联后,总的二次侧输出电流为两个CT二次侧输出电流之和,也就是在同一个一次电流下,二次输出电流是单个的两倍,这样使用的话,使变比为原来的1/2。而由于是并联,两个二次侧线圈仍要承担二次回路电压的全部,故输出的额定电压还是只能达到单个线圈使用时的额定电压。由于在相同的额定输出电压下变比发生改变,如果这样改造,需要更换二次回路上的继保以及测量仪表,以适应变比的改变,这样增大了投资。故一般很少采用并联。


但是,在实际上,不提倡串联或并联使用CT二次侧。因为即使是两个型号和生产厂家都相同的CT,其二次侧线圈阻抗实际上产品上是做不到绝对相等的,这样使用的话,当二次回路的继保测量仪表负荷增加时(接近二次侧满负荷),会或多或少地使其中一个CT二次侧出现过电压或过电流情况,长期使用不利于系统的可靠运行。


而且,两个CT的造价一般也大于一个CT。所以,还是建议那句话:“设备新安装时,在选型时选择合适变比和容量的互感器,进行单个使用。”除非是特殊要求,否则的话如楼主所说的无论是串联使用还是并联使用,都只是旧网改造时用的权宜之计罢了。


[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-2 0:07:23编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-3-1 22:25:36 
  pppeeennn  
  
 
发贴心情  

四楼的说法是不正确的。“新粤”同志认为“原来走5A,并联加起来走10A”,这是站在作为“受电负荷”的立场上说的。而实际上,在继保和测量回路里,电流互感器二次侧不是一个受电负荷,相反,它相当于一个电源,向二次回路里的继保、测量表计等负荷供电。


我们常见的供电系统的电源是个“电压源”,电压不随负荷的改变而改变,如果负荷增加了,所要求的是输出电流增加。


而且CT的二次侧是个“电流源”,电流不随负荷多少而改变,只与一次侧电流有关。也就是说,在一次电流不变的情况下,即使在二次回路里多增加几套继保或测量表计,通过CT二次线圈的电流仍是不变的,但负荷增加了,故要求CT二次线圈的输出电压也要相应地增加。


[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-1 23:47:53编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-3-1 22:52:41 
  hjt18  
  
 
发贴心情  

偶长学问了!


----------------------------------------------
2005-3-2 16:52:22 
  变压器  
  
 
发贴心情  
高手果然厉害!PFPF~
----------------------------------------------
2005-3-10 11:07:20 
  dycom  
  
 
发贴心情  

就是说2个同型号的CT串联 变比不变 容量增加1倍!!

2个同型号的CT并联变比变为原来的一半,容量不变对不?


----------------------------------------------
2005-3-14 21:35:50 
  fdqf123  
  
 
发贴心情  