我们县有俩个变电所的10KV母线PT在中性点和接地点间串联了一个电压互感器用来消谐用。


平时显示都正常,当发生单相接地的时候,三相电压不会变化,零序电压也不会变化。停电试验


,当取下任一相时高压熔丝,其他俩相运行,这一相电压为12伏,零序电压为26伏,其他俩相电压为60伏。没装电压互感器消谐前一切正常。请教各位大大,帮忙分析下究竟是哪里出问题。谢谢!!!!!!!!!!!


----------------------------------------------
2005-8-27 10:56:13感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1445&page=1 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
这种方法我没用过。不过好象要将开口三角短接。具体怎么做不太清楚。
----------------------------------------------