* 请大家分析一下这次保护动作是否正确  
 
  wmingkai  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1446&page=1
发贴心情  请大家分析一下这次保护动作是否正确

马桥变运行方式:马郊线(35KV变电站进线)受电,#1 #2主变并列运行。


2005年8月16日19:01,马桥变警铃响,后台微机上出现10KV I II段PT断线,集控台显示上B相电压降为0,其他两相电压升高;19:02:24:029,10KV出线毛纺线马13开关速断保护动作(速断保护定值为100/5 42A/0S),19:02:25:498开关变为分闸状态(由于此时的短路电流未达到马37开关的过流I段定值,故马37开关保护未动作);马13开关并于19:02:26:967启动重合闸,19:02:28:576马13变为合闸状态(经询问现场值班人员,可以确认马13开关的合闸位置);19:02:30:029(后台时间)马37开关变为分闸状态(A相I段动作,400/5动作电流为13.9A,换算到10KV为3700A左右,过流I段保护定值为13.6A/0.2S),重合不成功,全站失压。


附表:马桥变保护定值统计表


线路名称 开关编号 CT变比 保护性质 动作值(二次)


毛 纺 线 马 13 100/5 速断 42A


过流 7.5A 0.5S


重合闸 0.5S


马 郊 线 马37 400/5 限时速断13.6A 0.2S


过流 5A 1S


重合闸 1.0S


1# 主 变 马 351 200/5 差动速断 45A


马 101 400/5 比率差动 2.3A


过流 3.9A 0.5S跳分段 1S跳主变


过负荷 3.2A 5S


2# 主 变 马 352 200/5 差动速断 35.7A


马102 400/5 比率差动 1.8A


过流 3.1A 0.5S跳分段 1S跳主变


过负荷 2.6A 5S



----------------------------------------------
2005-8-27 11:21:31感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1446&page=1 
  wmingkai  
  
 
发贴心情  
马37的重合闸时间为1.0S,马13的重合闸时间为0.5S
----------------------------------------------
2005-8-27 11:23:13 
  wmingkai  
  
 
发贴心情  
请教高手,开关动作的时间为什么那么长,试验的开关动作时间才0.2S左右
----------------------------------------------
2005-8-27 11:25:02 
  redwater  
  
 
发贴心情  

你们用的是什么监控设备啊,各时间相差都是约1.5秒,不可信啊。

马郊线为什么没引入中断量呢。

是什么故障呢,是站内低压侧AC相短路吗?


----------------------------------------------
2005-8-29 13:40:38 
  wmingkai  
  
 
发贴心情  
是10KV线路发生2相接地短路,短路点距母线很近,保护装置是老式的电磁型保护,改造成遥控和遥信
----------------------------------------------
2005-8-29 23:14:32 
  wmingkai  
  
 
发贴心情  
马郊线是微机保护单元,没有改造,只向后台引入了开关分合信号
----------------------------------------------
2005-8-29 23:16:44 
南京创迪电气有限责任公司