怎么每人回答我的问题?220kV线路双套保护配置两套重合闸时,两套重合闸如何使用?----------------------------------------------
仅使用一套重合闸,防止重合失败又重合。如南瑞901和南自11的组屏是仅用11的重合闸。(因为南瑞比较灵活,能投能退,南自的只能投)----------------------------------------------
仅使用一套重合闸,防止重合失败又重合。
如南瑞901和南自11的组屏是仅用11的重合闸。(因为南瑞比较灵活,能投能退,南自的只能投)
另外一套闭锁么?----------------------------------------------
另外一套闭锁么?
双保护均使用南瑞的保护时,两套重合闸可以同时投入,不会发生重合失败又重合的问题。若选用不同厂家的设备配合,可以只投一套重合闸,另一套退出(无须修改定值,退出压板即可)。----------------------------------------------
两套保护热备用由于220KV高压等级对保护的灵敏度和可靠性要求很高所以必须配置双保护----------------------------------------------
两套保护热备用由于220KV高压等级对保护的灵敏度和可靠性要求很高所以必须配置双保护
如果是那种许继的11/15配置,正常运行时把两个保护屏的“重合闸启动”压板都投入,但只投入带操作箱的高闭保护屏的“重合闸出口”压板。至于新的南自南瑞的另行按说明书投退。---------------------------------------------- 眨着新奇的眼睛,在玻璃屋里舞动心绪,看,是浅浅的醉靥……
我这里是两套都投入,且都投出口----------------------------------------------
我记得有个类似的帖子里讨论的很详细了啊,请楼主仔细翻一番看。----------------------------------------------
我们这边好像只用一套保护的重合闸。----------------------------------------------
[灌水]我们这边220kV线路保护901、902两套保护只投901的重合闸出口----------------------------------------------
我们这边220kV线路保护901、902两套保护只投901的重合闸出口
我们这里也是这样的----------------------------------------------
我们这里也是这样的