* 怎么每人回答我的问题?  
 
  gr980924  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1529&page=1
发贴心情  怎么每人回答我的问题?
220kV线路双套保护配置两套重合闸时,两套重合闸如何使用?
----------------------------------------------
2005-9-1 17:48:59感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1529&page=1 
  redwater  
  
 
发贴心情  

仅使用一套重合闸,防止重合失败又重合。

如南瑞901和南自11的组屏是仅用11的重合闸。(因为南瑞比较灵活,能投能退,南自的只能投)


----------------------------------------------
2005-9-2 9:01:27 
  gr980924  
  
 
发贴心情  

另外一套闭锁么?


----------------------------------------------
2005-9-2 18:15:36 
  yhsr-1415  
  
 
发贴心情  
双保护均使用南瑞的保护时,两套重合闸可以同时投入,不会发生重合失败又重合的问题。若选用不同厂家的设备配合,可以只投一套重合闸,另一套退出(无须修改定值,退出压板即可)。
----------------------------------------------
2005-9-6 16:46:07 
  fsy789  
  
 
发贴心情  

两套保护热备用由于220KV高压等级对保护的灵敏度和可靠性要求很高所以必须配置双保护


----------------------------------------------
2005-10-20 9:19:43 
  冬狐儿  
  
 
发贴心情  
如果是那种许继的11/15配置,正常运行时把两个保护屏的“重合闸启动”压板都投入,但只投入带操作箱的高闭保护屏的“重合闸出口”压板。至于新的南自南瑞的另行按说明书投退。
----------------------------------------------
眨着新奇的眼睛,在玻璃屋里舞动心绪,看,是浅浅的醉靥……
2005-10-23 15:56:24 
  ppp168  
  
 
发贴心情  
我这里是两套都投入,且都投出口
----------------------------------------------
2006-3-18 17:09:31 
  inkwell  
  
 
发贴心情  
我记得有个类似的帖子里讨论的很详细了啊,请楼主仔细翻一番看。
----------------------------------------------
2006-3-20 9:19:59 
  baige3044  
  
 
发贴心情  
我们这边好像只用一套保护的重合闸。
----------------------------------------------
2006-3-22 22:34:47 
  junyang172  
  
 
发贴心情  [灌水]

我们这边220kV线路保护901、902两套保护只投901的重合闸出口


----------------------------------------------
2006-7-18 9:59:58 
  seam  
  
 
发贴心情  

我们这里也是这样的


----------------------------------------------
2006-7-25 12:27:31 