* [求助] 关于35KV/10KV降压变电站35KV侧保护  
 
  pornyhong  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=170&page=1
发贴心情  [求助] 关于35KV/10KV降压变电站35KV侧保护
请教采用什么方式的保护使35KV断路器不受冲击电流影响而误动,如何躲过负荷投送引起的冲击电流。
----------------------------------------------
2005-1-14 17:00:42感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=170&page=1 
  yangchp  
  
 
发贴心情  
延时速动。选用适当的微机型综保装置。
----------------------------------------------
2005-1-14 17:01:07 
  ntdhc  
  
 
发贴心情  
提高电流定值,增加延时
----------------------------------------------
2005-1-14 17:01:42 
南京创迪电气有限责任公司