* 『求助』  
 
  萤火虫  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1736&page=1
发贴心情  『求助』

我是一个新手,有个问题想请各位朋友帮我解决一下。


“直流回路中卸直流保险为什么要先卸负极后卸正极”


谢谢!!!


----------------------------------------------
2005-9-16 22:48:13感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1736&page=1 
  萤火虫  
  
 
发贴心情  
怎么没人回复?!太简单了吗?
----------------------------------------------
2005-9-17 14:58:25 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

http://www.powerclub.cn/2005/bbs/dispbbs.asp?BoardID=69&ID=14009

看看上面的帖子。


----------------------------------------------
2005-9-18 18:47:37 
  doudou  
  
 
发贴心情  

以下转自442828028大侠的回帖

如果直流系统存在缺陷(如多点接地)就有可能通过直流系统的接地点,形成图中虚线部分所示的寄生回路。通过这一寄生回路,当投退负级时,如果各元件参数分布满足了KCE(或KCE′)的动作条件,就会发生与图2所示相似的误动作过程,造成误跳闸事故。特别是沿海地区,每年春季空气温度很大,且含有很高的盐分,很容易使二次回路端子排、接线座等部位潮湿,形成间歇性的接地点。

建议推广使用微机线路保护装置,利用这种装置能单独实现按周减载的功能,取代小母线式的旧装置,从根本上杜绝此类事故的发生。在没有进行改造之前,按照顺序投退的做法,无疑是一种行之有效的反事故措施, 如果在有接地故障的情况下 投入直流电源小保险时,首先投入负级,可以锁定KCE两端的电位,使之不能动作,然后再投入正级;而在退出小 保险 时,先切开正级,使KCE失去误动作的电源,然后再退出负级。


----------------------------------------------
2005-9-19 15:31:11 
  萤火虫  
  
 
发贴心情  
谢谢!终于整明白了!
----------------------------------------------
2005-9-20 13:16:40 