微机综合自动化系统在变电所的应用 微机综合自动化系统在变电所的应用
吴晓秋 黑龙江省安达电业局 (151400)
过去,我区农网变电所的二次设备仍以电磁式继电器构成的保护为主。所以农网改造中采用了微机综合自动化系统来替代常规的二次设备,以尽快的适应系统的发展。
所谓综合就是将变电所的各种二次设备以计算机网络形式联系起来,使之共享数据。由于数据共享,避免了设备的重复性,简化了变电所二次回路设计,节省了控制电缆,缩小了主控制面积,同时,功能又得以最大的扩充后增强,具有很高的经济性。至于系统的可靠性,它在于整个系统的结构,软硬件的质量及容贮能力,不在于数据是否共享。
目前的中、低压变电所微机综合自动化系统可分为3种。
安达农电局昌德变电所采用了分散式的WJH-A系列的综合自动化系统。
1 系统适用范围
该系统包括了中、低压变电所需要的各种继电保护,又包括了变电所的测量、实时数据采集、运行监视、控制操作、打印制表、自动控制等功能,包括了全部远动功能,可取代全部的常规二次设备,既适应有人值班又适应无人值班管理体制的变电所。
2 系统组成
该系统由后台机(工业控制计算机)、前置机与若干子系统组成,为分级多CPU的分布式计算机控制系统(如图1所示)。
此主题相关图片如下:
图1
3 系统主要特点
(1)保护、控制、测量与系统以控制对象为配制原则,一条线路的保护、控制、测量由一个子系统构成;
主变则由保护子系统、高压子系统、低压子系统组成。子系统相对独立,任何其它部分退出运行,都不影响该子系统的正常运行,使得系统具有很高的可靠性。
(2)硬件模块化,互换性强。自检功能齐全,故障定位到主要元件。
(3)单元端子定义,简化了二次设计。
(4)保护由后台机或调度进行整定、投退。
(5)具有故障录波功能。
(6)具有优越的性能价格比。
4 主要功能
(1)保护功能:
①主要保护:具有带比例制动的差动电流速断保护、差动保护,两段式复合电压闭锁过流保护、过负荷保护、瓦斯跳闸及信号,以及各种实时参数的测量和断路器控制。
②10kV线路保护:具有速断、限时电流速断,定时过流三相一次重合闸及加速、低频减载各种实时参数的测量和断路器控制功能。
③电容器保护:具有两段式三相电流保护、过电压、低压、不平衡电流或不平衡电压保护,实时参数测量和断路器控制等功能。
(2)监测功能:
可以实时测量I、U、P、Q,且越限报警。
(3)信号监视功能:
屏上有完整的信号指示灯及音响系统,且后台机也可实时监视所有信号,并予以显示及打印。
(4)事件记录功能:
一旦发生事件,可以记录故障前后共10个周波的波形,以及断路器动作情况顺序记录。
(5)数据统计及存储功能:后台机可以对历史数据进行归类和存储。
(6)RTU功能:
可以取代系统RTU,可与调度等交换当地所有数据。
(7)控制功能:
对断路器的控制除在后台机或调度通过键盘进行控制外,还可以通过后台机或调度改变保护定值以及投退保护。
5 现场调试情况
昌德变电所作为一个终端变电所,采用综合自动化系统,使调试比常规设备更简单,更节约时间,而且节省了空间。
综合上述及运行实际看,综合自动化系统与常规设备相比,具有自动化程度高;设备结构明确便于运行维护;硬件模块化,互换性强,自检功能强,便于运行维护;二次接线简单,节省控制电缆,节约占地面积;调试简单、方便、快捷;定值精确、变差小;性能好、价格低。
www.njchuangdi.com ----------------------------------------------
|