双母线并列运行,误投了分列压板,此时如果任一条母线故障,母差如何动作。死区故障母差又如何动作。详细说明,谢谢!


----------------------------------------------
2005-9-20 11:28:13感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1815&page=1 
  omicron  
  
 
发贴心情  

呵呵,有点复杂,我手边没说明书,凭所学发表一下自己的理解吧。


1:假设I母故障,由于投了分列压板,所以母联电流不参加I母与II母的差流计算,实际系统II母向I母流过短路电流。那么显而易见,I母差流为所接间隔的所有电流,可以动作(不考虑定值与实际提供的短路电流大小,以无限大系统算,下同)。II母本应可以平衡,但是由于没有母联电流参加平衡,所以不能保持平衡,产生差流,动作。


问题:如果系统运行方式安排得不是很好的话,正常运行的时候,由于母联电流不参加I母与II母的计算,在母联有负荷电流流过时,保护应该会报警,认真的值班员还是会发现问题的。不知道BP2是不是这样做的。但是如果系统运行方式安排得正好母联没有电流流过,这时的确会引起楼主的担忧。


2:这样的话,第二个问题就没有讨论的意义了,因为母联电流不参加差流运算,只要在母线或者母联上的故障,都是跳两条母线的。


3:以上讨论都建立在无限大系统的基础上,只做定性探讨。如果考虑到弱电源问题的话,问题会复杂一点,具体的话也是可以计算的,综合考虑系统提供的短路电流和整定值,定量问题在此不做分析。


欢迎发表不同意见。在此说明,本人未仔细研究过BP2保护,对ABB稍有了解,本次回复纯粹由原理出发,本人认为现在在系统投运的母差保护都是应该考虑到这一点,或者按照逻辑应该这样走的。^_^,替ABB夸一句,真的不错,国内的母差保护逻辑简直照搬ABB中阻母差原理的,实际却还是没人家常规母差性能优越。


----------------------------------------------
2005-9-21 21:34:46 
  圣地之子  
  
 
发贴心情  
b 懂
----------------------------------------------
2005-9-27 8:54:30 
  圣战联盟  
  
 
发贴心情  
个人认为母差保护BP-2早就超过ABB了,分列压板投入BP-2判母线分列运行!
----------------------------------------------
2005-10-1 1:04:58 
  喜欢吃鱼  
  
 
发贴心情  
南瑞bp_2b的母差如果误投,以手动判别最高,装置将进入“强制母线互联运行”,任一条故障,跳两条母线。
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-10-22 0:14:14编辑过][/color][/align]
----------------------------------------------
2005-10-22 0:13:13 
  t_yf18  
  
 
发贴心情  

南瑞bp_2b的母差如果误投,以手动判别最高,装置将进入“强制母线互联运行”,任一条故障,跳两条母线。


绝对正确!!


二楼的不懂就不要乱说


----------------------------------------------
2005-12-3 15:19:28 
  收集心灵  
  
 
发贴心情  
支持5楼朋友的意见
----------------------------------------------