呵呵,有点复杂,我手边没说明书,凭所学发表一下自己的理解吧。
1:假设I母故障,由于投了分列压板,所以母联电流不参加I母与II母的差流计算,实际系统II母向I母流过短路电流。那么显而易见,I母差流为所接间隔的所有电流,可以动作(不考虑定值与实际提供的短路电流大小,以无限大系统算,下同)。II母本应可以平衡,但是由于没有母联电流参加平衡,所以不能保持平衡,产生差流,动作。
问题:如果系统运行方式安排得不是很好的话,正常运行的时候,由于母联电流不参加I母与II母的计算,在母联有负荷电流流过时,保护应该会报警,认真的值班员还是会发现问题的。不知道BP2是不是这样做的。但是如果系统运行方式安排得正好母联没有电流流过,这时的确会引起楼主的担忧。
2:这样的话,第二个问题就没有讨论的意义了,因为母联电流不参加差流运算,只要在母线或者母联上的故障,都是跳两条母线的。
3:以上讨论都建立在无限大系统的基础上,只做定性探讨。如果考虑到弱电源问题的话,问题会复杂一点,具体的话也是可以计算的,综合考虑系统提供的短路电流和整定值,定量问题在此不做分析。
欢迎发表不同意见。在此说明,本人未仔细研究过BP2保护,对ABB稍有了解,本次回复纯粹由原理出发,本人认为现在在系统投运的母差保护都是应该考虑到这一点,或者按照逻辑应该这样走的。^_^,替ABB夸一句,真的不错,国内的母差保护逻辑简直照搬ABB中阻母差原理的,实际却还是没人家常规母差性能优越。 ----------------------------------------------
|