发贴心情  求助关于同一电源下两段母线开口三角电压的相位问题
我遇到了这样一个问题.我们的一个110KV变电站中有两段110KV母线.其中Ⅰ段母线TV为原来就有的,而Ⅱ段母线TV为此次新安装.在这个新TV送电的检查过程我们发现,在同一电源的情况下,新老TV的其他几组端子电压均很正常,且A、B、C三相之间的相位也很正常。新老TV开口三角的对地电压、及其之间的相对电压均也很正常,只有0.1V左右。但两个开口三角之间的角度确很奇怪,度数在170°到20°之间无规律的闪动。使得我们不敢将两组TV并列运行。请问各位高手,这种情况要做何解释!
----------------------------------------------
2005-9-20 20:43:57感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1817&page=1 
  瓜瓜一号  
  
 
发贴心情  
为什么没人理我呀!请各位帮忙呢!
----------------------------------------------
2005-9-21 18:26:33 
  omicron  
  
 
发贴心情  

我来试试这个问题。


建议:在两个开口三角各并一个电阻,建议阻值不宜太大,当然也别太小(正好接地故障的时候就烧了),当它100V计算,100-1000欧姆的可以试试(我不是很确定,1000欧姆有点保守)。


然后测试这两个开口三角电压之间的相位,应该很稳定。结果可能会出乎你的意料,因为没有故障的时候,这个开口三角电压是三相压变本身产生的误差,所以仔细研究这个电压或者两个开口三角之间的相位是没有实际意义的。当然你可以计算到底开口三角电压偏向ABC当中的哪相,这个的话,你去量开口三角三组电压(不要量57V的那组),看看三角电压和哪相最接近就是了。这样的话,可能I母开口三角电压偏A,II母电压偏B或C,呵呵,没意义!等系统有故障吧,分析录波器的电压,这样比较准。


综上所述,并列吧,只要你的一次系统并列在一起!



----------------------------------------------
2005-9-21 21:12:34 
  瓜瓜一号  
  
 
发贴心情  

基本懂了!十分感谢omicron同志.不知其他高手还有别的见解否?


----------------------------------------------
2005-9-21 23:19:28 
  zzhw  
  
 
发贴心情  
你把两个PT的A相高压侧保险全取掉,再量量看
----------------------------------------------
2005-9-25 7:36:46 
  瓜瓜一号  
  
 
发贴心情  

??????????????????????????????不懂????????????????????


----------------------------------------------
2005-9-25 19:34:55 
  瓜瓜一号  
  
 
发贴心情  

虽然没有使用您所说的方法,但您所分析的原因是正确的!所以很好的解决了!谢谢!


----------------------------------------------