* 功率方向继电器在正常负荷电流下,是否动作?比如降压变压器的高压侧功率方向继电器,在正常负荷电流情况下,是正方向送出功率,这时是否改动作?  
 
  wf757602  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=189&page=1
发贴心情  功率方向继电器在正常负荷电流下,是否动作?比如降压变压器的高压侧功率方向继电器,在正常负荷电流情况下,是正方向送出功率,这时是否改动作?
功率方向继电器在正常负荷电流下,是否动作?比如降压变压器的高压侧功率方向继电器,在正常负荷电流情况下,是正方向送出功率,这时是否改动作?
----------------------------------------------
2005-1-14 17:07:45感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=189&page=1 
  QQW  
  
 
发贴心情  
跟接线方式有关.如果方向指向变压器,正常负荷电流由高压侧母线流向变压器,功率方向继电器应该动作.
----------------------------------------------
2005-3-21 16:45:46 
  水木年华  
  
 
发贴心情  
顶!
----------------------------------------------
2005-3-22 19:16:02 
南京创迪电气有限责任公司