pst12000变压器保护问题pst12000变压器保护,三侧都有一块复压闭锁压板,如:35kv复压开放高中压压板,有何作用,请高手解释一下。谢谢----------------------------------------------
还是灵敏度的问题,高中压侧的后备保护对低压侧的故障,电压元件因为主变阻抗较大,所以有的时候灵敏度不足,那么高中压侧后备保护采样低压侧电压元件后,可以弥补这个不足。实际上,上车电压元件任一侧动作后都可以开放复闭元件。 Over!----------------------------------------------
还是灵敏度的问题,高中压侧的后备保护对低压侧的故障,电压元件因为主变阻抗较大,所以有的时候灵敏度不足,那么高中压侧后备保护采样低压侧电压元件后,可以弥补这个不足。实际上,上车电压元件任一侧动作后都可以开放复闭元件。
Over!
35kv复压开放高中压压板如果投上,高中压侧的复压过流保护就只判过流了.其他侧的这个压板意思以此类推.----------------------------------------------
35kv复压开放高中压压板如果投上,高中压侧的复压过流保护就只判过流了.其他侧的这个压板意思以此类推.
楼上说的不对,,35kv复压开放高中压压板投上应该是高后备和中后备复压取35KV侧电压,不是纯过流,仍然有复压闭锁的----------------------------------------------