* pst12000变压器保护问题  
 
  fqb  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1904&page=1
发贴心情  pst12000变压器保护问题
pst12000变压器保护,三侧都有一块复压闭锁压板,如:35kv复压开放高中压压板,有何作用,请高手解释一下。谢谢
----------------------------------------------
2005-9-23 8:55:37感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=1904&page=1 
  omicron  
  
 
发贴心情  

还是灵敏度的问题,高中压侧的后备保护对低压侧的故障,电压元件因为主变阻抗较大,所以有的时候灵敏度不足,那么高中压侧后备保护采样低压侧电压元件后,可以弥补这个不足。实际上,上车电压元件任一侧动作后都可以开放复闭元件。


Over!


----------------------------------------------
2005-9-25 20:57:06 
  QQW  
  
 
发贴心情  

35kv复压开放高中压压板如果投上,高中压侧的复压过流保护就只判过流了.其他侧的这个压板意思以此类推.


----------------------------------------------
2005-10-12 19:21:43 
  紫水晶  
  
 
发贴心情  

楼上说的不对,,35kv复压开放高中压压板投上应该是高后备和中后备复压取35KV侧电压,不是纯过流,仍然有复压闭锁的


----------------------------------------------