* [求助] 发电机的纵差保护和横差保护的含义及保护范围是什么?  
 
  huahua_123  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=198&page=1
发贴心情  [求助] 发电机的纵差保护和横差保护的含义及保护范围是什么?
发电机的纵差保护和横差保护的具体含义是什么?他们保护的范围是什么?
----------------------------------------------
2005-1-14 17:10:57感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=198&page=1 
  huahua_123  
  
 
发贴心情  
怎么没有人来吗?还是-------我急用啊!兄弟们!帮帮我撒!
----------------------------------------------
2005-1-14 17:12:01 
  doctor  
  
 
发贴心情  
纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护。
横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。
  在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小,横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%),因此不能取代纵差保护。

----------------------------------------------
2005-1-14 17:12:36 
  huahua_123  
  
 
发贴心情  
谢谢版主。
----------------------------------------------
2005-1-14 17:13:14 
南京创迪电气有限责任公司