关于零序互感器的接地线我所在的工厂供电系统为主变二次6kv,中性点经消弧线圈接地,请问:6kv高压电机的控制柜里的馈电电缆的接地线是穿过零序互感器后再接地,还是不穿过零序互感器直接接地,若主变中性点脱开消弧线圈采用不接地方式该怎样接?请各位老师讲讲这方面的原理。谢谢! ----------------------------------------------
当然不能穿过零序互感器,否则零序互感器将不能正确反映出电动机接地----------------------------------------------
如果中性点不接地,就应该将电缆头的接地线必须穿过零序电流互感器的铁心,这是由于被保护电缆发生一相接地时,全靠穿过零序电流互感器铁心的电缆头接地线通过零序电流起作用的。否则互感器二次侧也就不能感应出电流,因而继电器也就不可能动作----------------------------------------------
如果中性点不接地,就应该将电缆头的接地线必须穿过零序电流互感器的铁心,这是由于被保护电缆发生一相接地时,全靠穿过零序电流互感器铁心的电缆头接地线通过零序电流起作用的。否则互感器二次侧也就不能感应出电流,因而继电器也就不可能动作
顶一下。---------------------------------------------- 另外一个不错的讨论电力问题的版块,我自己的论坛,请大家支持下。 http://5a3.com/thread.php?fid=9&type=4
如果电缆接地线在零序护干器和电缆头之间,即在零序护感器之上则必须穿过零序护感器。反之不用。6KV系统属于小接地系统,无论中性点不接地还是经消弧线圈接地,零序保护都应装设,接线不变。----------------------------------------------
如果电缆接地线在零序护干器和电缆头之间,即在零序护感器之上则必须穿过零序护感器。反之不用。
6KV系统属于小接地系统,无论中性点不接地还是经消弧线圈接地,零序保护都应装设,接线不变。
由于电缆的钢铠中有大地的杂散电流,为防止此杂散电流影响到接地保护,固当电缆钢铠穿过零序互感器时,其接地线也要穿过零序互感器,已让钢铠中电流和接地线中电流相互抵消,当钢铠不通过互感器时,其接地线不穿过互感器。----------------------------------------------
由于电缆的钢铠中有大地的杂散电流,为防止此杂散电流影响到接地保护,固当电缆钢铠穿过零序互感器时,其接地线也要穿过零序互感器,已让钢铠中电流和接地线中电流相互抵消,当钢铠不通过互感器时,其接地线不穿过互感器。
好象还的看电缆外皮的屏蔽是不是穿过了CT,如果穿过了那么从外皮引的线必须在穿回CT这样穿过CT的才平衡啊----------------------------------------------
好象还的看电缆外皮的屏蔽是不是穿过了CT,如果穿过了那么从外皮引的线必须在穿回CT这样穿过CT的才平衡啊