请教高频收发信机电平高频收发讯机投产时要求收讯电平不低于16dB,此电平是( ) (A)功率电平 (B)相对电平 (C)电压电平 请问选什么?为什么?----------------------------------------------
高频收发讯机投产时要求收讯电平不低于16dB,此电平是( )
(A)功率电平
(B)相对电平
(C)电压电平
请问选什么?为什么?
功率电平!一般建议测试高频通道采用功率电平,电压电平未必真实反应通道传输状况。 为什么?收发信机灵敏起信电平为-4dB,通道裕度为12-14dB,那么12-(-4)=16,呵呵,这个16就是能保证收发信机正常工作的收信电平,当然,低于这个数字还是能工作的,比如低落3dB后,装置告警,需要继保工程师处理,一般通道还是能交换的(注意:此时功率减小了一半)。----------------------------------------------
功率电平!一般建议测试高频通道采用功率电平,电压电平未必真实反应通道传输状况。
为什么?收发信机灵敏起信电平为-4dB,通道裕度为12-14dB,那么12-(-4)=16,呵呵,这个16就是能保证收发信机正常工作的收信电平,当然,低于这个数字还是能工作的,比如低落3dB后,装置告警,需要继保工程师处理,一般通道还是能交换的(注意:此时功率减小了一半)。