求助,关于发电机零序电流异常 请教各位大哥:我公司发电机正常运行时零序电流很大(机组容量25MW,零序互感器变比40/1,)达到45ma,且随负荷的增加逐渐增大,最终零序电流保护动作而跳闸,经检查系统并没有出现接地现象,这是为什么???????现在只好将零序保护由跳闸改为信号,这时若系统发生接地是很危险的!请各位日师傅们指教!!!!!另外我还想问一下:零序电压保护是作用于跳闸还是作用于信号???