* 『讨论』对圣战联盟“相继动作”回答的疑问!  
 
  china520  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2153&page=1
发贴心情  『讨论』对圣战联盟“相继动作”回答的疑问!

圣战联盟回答说"双回线相继动作是指故障点落在某一回线路一端的Ⅰ段保护区外,由本线路另一端的Ⅰ段保护先动作(一端在Ⅰ段保护区外另一端肯定在Ⅰ段保护区内)跳开开关,故障电流从Ⅰ段保护动作那端的另一回线流到Ⅰ段保护未动作的那端母线,再汇集那端母线上其它支路过来的短路电流,相当于故障电流发生突变后Ⅰ段保护未动的那一侧加速动作跳开开关".


我的疑问是:如果"故障电流从Ⅰ段保护动作那端的另一回线流到Ⅰ段保护未动作的那端母线",那么另一回线路流过的故障电流会不会也令它的保护跳闸?如果跳闸的话,设双回线好像就没太大意义了。如果不跳闸,那为什么?


----------------------------------------------
2005-9-30 16:50:48感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2153&page=1 
  china520  
  
 
发贴心情  
请懂的朋友赐教!
----------------------------------------------
2005-9-30 17:00:28 
  圣战联盟  
  
 
发贴心情  
我在那边已经回答了,楼主去那边看看吧
----------------------------------------------
2005-10-1 1:06:23 
  china520  
  
 
发贴心情  

下面分别是“ctdczxy”朋友和“圣战联盟”朋友的回答,非常感谢他们的热心帮助!和我一样有疑问的朋友可参考之:

ctdczxy回答:

A/B双回线路,假定A线未端短路,本侧A/B线路距离II段都启动,A线对侧距离I段动作,造成B线距离II段的启动元件返回,短路功率方向也变为反方向,返回的同时向A线保护送一“加速动作”信号,如果A线距离II段的启动元件还未返回,则A线距离II段经过一小小的延时后加速动作。

加一小小延时的原因是确认,防止A/B线的下一线路出口短路,A/B线同时返回但有返回时间误差时,其中返回慢的线路距离II段误动作。

圣战联盟回答:

3楼的朋友解释的很好,一般说明书上都是这样解释的,但是没说电流保护,电流保护就是我说的那样,从一段动作的那一端的另一回线流入本侧母线再流入本线的故障点,不在另一回线的一段动作范围之内,楼主可以画图看看:双回线两侧分别是A端和B端,一回线考B侧发生故障,在A侧一回线一段范围之外,而在B侧一回线一段之内(肯定在,当然有T接线路例外,上次解释忘了补充,呵呵),B侧一回线的一段动作跳开断路器后,故障电流全部从B侧二回线流入A侧母线,有从A侧母线流入一回线故障点,这是不是应该在B侧二回线的一段保护范围之外?由于A侧故障电流增加,加速跳开A侧一回线断路器。说明书上只说了距离保护,实际上距离保护电流突变也是一个条件。

祝“ctdczxy”和“圣战联盟”两位国庆愉快!


----------------------------------------------
2005-10-1 14:04:09 
南京创迪电气有限责任公司