35KV变电站线路侧加装消谐器,有必要吗?现我正搞一电站设计,升压站低压电压为6.3KV,高压电压为35KV,一回出线线路。我认为不需装消谐器,可业主要求一定要加装消谐器。我问过他们为什么要加装消谐器,可他们又说不出理由。对电网的谐波如何计算?是否需加装消谐器?请指教,多谢!!----------------------------------------------
现我正搞一电站设计,升压站低压电压为6.3KV,高压电压为35KV,一回出线线路。我认为不需装消谐器,可业主要求一定要加装消谐器。我问过他们为什么要加装消谐器,可他们又说不出理由。对电网的谐波如何计算?是否需加装消谐器?请指教,多谢!!
防止PT饱和引起的铁磁谐振过电压,而非抑制谐波。关键看系统容抗大小与PT励磁阻抗的匹配情况。----------------------------------------------