* 电厂励磁系统  
 
  liuzlxy  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2180&page=1
发贴心情  电厂励磁系统

电厂励磁系统不采集母线电压(系统电压)作为系统跟踪电压,而用母线侧额定电压作为系统跟踪电压。有何利弊?


----------------------------------------------
2005-10-3 8:32:46感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2180&page=1 
  电气二次  
  
 
发贴心情  
如果母线电压较低,可能励磁会长期过励,母线电压较高时可能造成机端电压过高。
----------------------------------------------
2005-10-9 16:26:58 
  cchj  
  
 
发贴心情  

采用机端出口作为测量跟踪点,用额定电压做基准,是因为:并网前,先升至发电机空载额定电压,不论系统电压偏高还是偏底,均由自动同期装置给出指令做再调整后并网。并网后,机端电压即随系统电压变化,励磁系统可根据额定设定作出增、减励磁电流的调节。

直接采集系统电压并作为励磁系统的跟踪电压,一开机,励磁系统在发电机还没建立起电压的情况下,就测量到了系统电压,也认为发电机建立了该电压,也就不调节了,那么如何能自动并网呢?


----------------------------------------------
2005-10-10 0:00:48 
  wangtaibin  
  
 
发贴心情  

并网麻烦点!


要是跟踪系统电压你并网就会快得多了


用起来也方便


----------------------------------------------
2006-5-7 11:04:44 
  涪陵电厂  
  
 
发贴心情  
启励后机端电压自动跟踪系统电压,而并不是不调节了.一般来说,只要励磁系统的调节品质满足要求,机组电压与系统或母线电压的差值是满足同期装置的电压差要求的,可以大大的提高并网速度.基本上说:优点是主要的,没有什么大的缺点.
----------------------------------------------
2006-5-19 22:13:39 
南京创迪电气有限责任公司