* [求助] 220KV的高频闭锁保护和收发信机的怎么连接的?工作原理是什么?  
 
  樱桃  
  
参加讨论请点击:http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=221&page=1
发贴心情  [求助] 220KV的高频闭锁保护和收发信机的怎么连接的?工作原理是什么?
我是新来的,最近我师父给我一个这样的题目,书是看了不少就是看不大懂,请各位帮帮忙?
主要是220KV的保护那些保护可以使收发信机停信,发信?动作的原理?怎么判断是区内故障和区外故障以及那些保护和收发信机连接?
----------------------------------------------
2005-1-14 17:18:58感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=221&page=1 
  紫水晶  
  
 
发贴心情  
呵呵,我也是新来的,这两天刚好做了个高频闭锁保护的。
----------------------------------------------
2005-3-9 21:28:41 
  紫水晶  
  
 
发贴心情  

一般规定从母线指向线路的方向为正方向,从线路指向母线的方向为反方向。闭锁式方向纵联保护的工作方式是当任一侧方向元件判断为反方向时,不仅本侧保护不跳闸,而且由发信机发出高频电流,对侧收信机接受后就输出脉冲闭锁该侧保护。在外部故障时是近故障侧的方向元件判断为反方向故障,所以是近故障侧闭锁远离故障侧;在内部故障时两侧方向元件都判断为正方向,都不发送高频电流,两侧收信机接受不到高频电流,也就没有输出脉冲去闭锁保护,于是两侧方向元件均作用于跳闸。

这段是引用论坛里的。。呵呵,,希望原创不要介意拉。。。


----------------------------------------------
2005-3-9 21:30:07 
  紫水晶  
  
 
发贴心情  
具体的动作原理就要看是用哪套保护有哪套收发信机了,我做的是南自602的保护和PSL631收发信机的,602有一对停发信控制接点来决定收发信机停发信,当保护判为正向故障时,收发信机先发5ms的高频信号,然后停信5ms,接收对侧高频信号。若为区内故障收不到对侧信号,保护跳闸,若为区外故障,收到对侧高频信号,闭锁本侧保护跳闸。
----------------------------------------------
2005-3-9 21:35:03 
南京创迪电气有限责任公司