10KV配电室,运行人员反应三相电压不平衡,我过去看了三相电压表,A相大概10KV,B相8KV,C相3KV!用万用表量PT二次电压,UAN=22V,UBN=70V,UCN=100V!而线电压都正常UAB=UBC=UCA=100V!奇怪,二次测得电压低的,一次反而显示的高! 动了动柜门,发现电压恢复正常,UAN=UBN=UCN=60V!我怀疑是PT柜内的二次线有接地或短路的故障,但分析不出原因来,第一次发贴子,希望大家帮忙!呵呵!
----------------------------------------------
2005-10-6 2:19:34感谢南京创迪电气有限责任公司提供网站空间,如果您需要下载或参加讨论请点击进入创迪电气论坛
http://www.njchuangdi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=7&id=2249&page=1 
  xiaogao299  
  
 
发贴心情  
没人回答吗?看来这个时候大家都休息了,我也睡吧!
----------------------------------------------
2005-10-6 3:05:03 
  xiaogao299  
  
 
发贴心情  
还是没有人回答,我等了一晚上了
----------------------------------------------
2005-10-6 10:51:46 
  francis  
  
 
发贴心情  

短路不大可能,否则压变早烧了。


问题可能会出在接地点的问题上,查查二次回路有没有存在二点接地。一般压变小车上会有接地螺丝,而二次回路在设计时往往忽略这一点,在柜内另有一个接地。


另一可能就是线头松动


----------------------------------------------
2005-10-7 16:20:11 
  redwater  
  
 
发贴心情  
检查击穿保险器
----------------------------------------------
2005-10-7 18:27:06 
  zzhd  
  
 
发贴心情  

二次电压A、C相接反了,PT出现了谐振


----------------------------------------------
2005-10-12 10:54:43 
  高级工程师  
  
 
发贴心情  
这个问题大多数的原因是N600接地点松动!!!请仔细检查
----------------------------------------------
2005-10-26 19:36:27 
  lyxh  
  
 
发贴心情  
同意7楼的意见!这是我也遇到过!好好检查检查回路是否松动吧!
----------------------------------------------
2005-11-6 16:11:33 
  水木年华  
  
 
发贴心情  

在表后测个数据,端子排测个数据,PT二次铅丝处测下,对比一下。逐步排除,应该很容易就解决问题了。


顶下上面。


----------------------------------------------
2005-11-8 9:07:07 
  160999  
  
 
发贴心情  
我也同意7楼的看法,线电压正常很能说明问题。
----------------------------------------------