今天工作中碰到的一个问题,希望大家帮忙看看! 10KV配电室,运行人员反应三相电压不平衡,我过去看了三相电压表,A相大概10KV,B相8KV,C相3KV!用万用表量PT二次电压,UAN=22V,UBN=70V,UCN=100V!而线电压都正常UAB=UBC=UCA=100V!奇怪,二次测得电压低的,一次反而显示的高! 动了动柜门,发现电压恢复正常,UAN=UBN=UCN=60V!我怀疑是PT柜内的二次线有接地或短路的故障,但分析不出原因来,第一次发贴子,希望大家帮忙!呵呵! ----------------------------------------------
|