[讨论] 关于时间继电器误动我所在的公司,有许多6KV电机设备,继电保护中多采用阿城和许继的时间继电器,但在使用过程中不时的会出现时间继电器的误动作(不到时限),请有相同认识或新见解的朋友来交流一下。 ----------------------------------------------
继电器有问题啊----------------------------------------------
电机启动电流很大,你看看电机是否有问题。----------------------------------------------
电机启动电流很大,你看看电机是否有问题。
属正常现象。过流保护整定值是按负荷电流整定的,它本身躲不过电机启动电流,在电动机启动时,示负荷大小,过流或动或不动。躲电机启动电流是靠动作时间来实现的。----------------------------------------------